【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


Wさんが新車にて出動

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 6日(水)19時01分35秒
返信・引用
  今日の発電所試験メンバ-
  
 

新電気の水力発電所特集

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 5日(火)21時18分29秒
返信・引用
  新電気を見ていると水力発電所の特集記事。
検査をさせて貰った発電所が出てくる。
来週は、中電の水力発電所(飛騨高山)へ保護継電器試験予定。
  取りあえず、試験要領書を短時間で作成してメールする。
※ 一般的に中電とは、中部電力となる。 ネット検索などで
 

メモリーハイコーダー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 5日(火)21時10分9秒
返信・引用
  メモリーハイコーダーを運搬用ケースに入れて保管する。  

スライダックの整備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 5日(火)21時08分55秒
返信・引用
  絶縁耐力試験用のスライダックを整備する。
  15A定格なので短時間、20A(133%)は余裕。
 

TA-300A

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 4日(月)21時17分4秒
返信・引用
  試験結果をプリントアウト
  先般、近計にてデモ器を見せて貰ったときの試験結果をプリントアウト
 

負荷遮断試験記録

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 3日(日)15時59分25秒
返信・引用 編集済
  今日は自治会会長業務(市民一斉清掃)の陣頭指揮を行い、次は協会の支部長業務を行う。

合間をみて自分の業務を行う。
  ・負荷遮断試験の配置変更を趣味で行う。

MR8847Aは各種入力ユニット追加で200超過となる。
その代わり、波形を思うように加工、配置出来る。
  ほとんどのメーカー、工事業者が所有の機器である。
 

負荷遮断試験波形記録の整理

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 2日(土)20時35分37秒
返信・引用 編集済
  使用前自主検査における負荷遮断試験波形記録の整理

1.メーカー H立製作所の工場試験記録
2.財団法人○○電気保安協会における10MW発電所の記録。
3.当方の1320kW発電所の使用前自己確認用の記録。
    (水力発電所の場合は、この記録に 入口弁開度、ガバナー開度、水圧、水車回転数などの記録が追加される。)

当方の仕事は、使用前自主検査要領書と使用前自主検査報告書で判断される。
言葉では業務を説明出来ないので全て書面にて
   ※ 試験は出来て当たり前、要領書を作成出来るかが検査責任者への登竜門。
 

負荷遮断試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 2日(土)17時01分10秒
返信・引用
  使用前自主検査の仕上げは、負荷遮断試験

・エヌエフ回路設計ブロック、近計システム、SOUKOUなどを使った保護継電器試験(単体試験)があるが使用前自主検査方法の解釈では不要。(シーケンステストは必須)
・水力発電所、火力発電所においてはシステムの最終確認は負荷遮断試験。
    太陽電池発電所は、電気的要素のみなので入力設定が簡単。
 

自己確認

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 2日(土)15時30分3秒
返信・引用
  太陽電池発電所の使用前自主検査及び使用前自己確認を行った。
負荷遮断試験の波形を整理するが、市販CFカードがホーマット出来ない。
また、安い市販入力ケーブルを使っていると入力されていない状態。 1本4500円の純正を10本注文する。(重要な試験を行うには試験機材にはお金をかける。)
 

テストプラグ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 6月 1日(金)21時02分59秒
返信・引用
  不二電機製の K形テストプラグを差すと盤側の電圧ダウン、NVR補助リレーによりエネセーバーがトリップする。(受け側の不具合?)

  常識ではないのだが、安い製品はこんなものか? メーカー問合せ
 