返信・引用
  某電力会社での試験業務
動作時間は、三回測定して最大値、最小値は記載は必須。
※ 知っていないとそれまでの試験は全てパーになってしまう。
 

ネオンケーブル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 8月 5日(金)18時46分51秒
返信・引用 編集済
  今日は、6kV絶縁耐力試験用に準備したシールド付きネオンケーブルをドラムに巻き取る。
・流石に100mあると一人では無理でした。
※ これだけあると試験会社に太刀打ち出来るか。
 

今日の漏電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 8月 4日(木)20時00分13秒
返信・引用
  ケーブル押出機ヒーターの漏電。
400mAの漏れ。こちらよりお客さんの方が経験と勘で推測してくれるので、故障探査が素早く出来る。(5分もかからない。?)
 

試験調整

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 8月 2日(火)21時29分59秒
返信・引用
  受電電圧のチェック:6,166V
思ったより低いので変圧器のタップ電圧は、6,150V(低減容量タップ電圧)を使う。
 

ケーブルドラム

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 8月 2日(火)21時19分42秒
返信・引用
  シールド付きネオンケーブルを巻き取るドラムが届く
6kV用(AC10,350V)で100mを巻き取る。
7.5kVA変圧器(82kg)、6kVAスライダックの運搬を止める。
 

キュービクルの更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 8月 2日(火)20時09分37秒
返信・引用
  アスファルトプラント更新に伴い高圧キュービクル一式更新
・三相変圧器500kVA導入予定を300kVAに変更して貰う。
  予定コンデンサ容量が小さかったので力率100%割れが考えられたのでこちらは容量アップして貰う。
  当方が保証するとのことで、予想は最大210kW。
  ※ 出来る限り換算係数を小さくしたいためが本音です。
 

試験予定現場

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月30日(土)21時30分3秒
返信・引用
  段々上に伸びている。
  車停車位置と試験機材の屋上への運搬が大変。
 

先日の直流地絡継電器調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月30日(土)21時26分7秒
返信・引用
  先日は、30歳代の若者との仕事。
下手な年配者より経験豊富なので、こちらは只の手伝い。
 

試験用リアクトル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月30日(土)21時08分30秒
返信・引用 編集済
  高圧リアクトルを10台程度使っての試験を予定。 充電電流は、3,000mAと2,800mAの計2回実施。
2次側接続ケーブルを10本作成する。
損失を多めにみると3kW程度発生を考慮すると試験用トランスは、7.5kVAを準備する。
※ リアクトルによる整合を出来る限り行いたい。
 

電力側の縁切り

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 7月30日(土)21時00分14秒
返信・引用 編集済
  受電設備(キュービクル)、PASの取替に伴う縁切り
当地方(当県)は、電力開閉器が設置されていないのでいちいち切り離し、接続が発生します。
 