電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
昨日の定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月23日(日)19時57分32秒
返信・引用
編集済
選任事業所の定期点検。
非常用発電機は、Sディーゼル商事にて整備を行う。
太陽光発電所の連系
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月23日(日)19時54分49秒
返信・引用
パワコンの試験も終わり連系を行う。
直流電源盤の不具合
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月21日(金)19時57分56秒
返信・引用
編集済
直流電源盤 蓄電池装置連結バーの締付ボルトの不具合
接触不良により復元操作(CB操作時)に直流盤より噴煙とアークの発生。
接触不良による電圧降下 1.63V
出動要請により出向いての改修作業
単独運転検出装置
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月19日(水)21時38分13秒
返信・引用
先般、試験した(株)三英社製作所の単独運転検出装置
保護継電器 整定変更に伴う試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月19日(水)16時16分11秒
返信・引用
編集済
整定変更に伴い確認試験を行う。
40、87、51の整定変更
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月19日(水)16時13分51秒
返信・引用
編集済
先般、特高系他箇所(需要設備)のトランス励磁突入電流により87(火力発電所:発電機用)が誤動作した。
・本来は外部事故で動作しないものがCT誤差等により働いてしまった。
・他メーカーには誤動作防止対策として電流により時限を延長するものがある。
・87、40、51の時限の見直しを行う。
富士電機製は、滅多に試験しないので整定変更作業に戸惑う。
癌センター キュービクル
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月16日(日)20時54分22秒
返信・引用
納品キュービクルを確認
遠方制御監視
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月15日(土)22時48分6秒
返信・引用
PCSの制御及び監視システムのテスト。
今日の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月14日(金)22時48分53秒
返信・引用
計器校正を行う。
電圧4相、電流4相試験器(RX4744)を使って単三回路の計器校正を行う。
・三相200V回路の三相三線回路
・三相400V回路の三相四線回路
自分で考える。
SOUKOU試験器(計器校正装置:MKー300K)は、親切に設定及び結線が記載されている。
NF試験器は、全て自己責任で行う。(取説にもプロが扱うことが前提と記載。)
昨晩(深夜)の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月14日(金)22時38分26秒
返信・引用
編集済
空港施設の点検を行う。