A形試験用端子

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月18日(金)19時18分35秒
返信・引用
  不二電機A形試験用端子使用箇所の試験を行うため試験用プラグを購入してリードプラグにIV線を接続作業を行う。  

フリッカー補償装置2

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月17日(木)20時22分41秒
返信・引用
  高圧モーターが5台あり
  主たる負荷は巻線形誘導電動機(抵抗起動)とかご形誘導電動機(コンドルファー始動器)

流石に電圧が6000V以下になると蛍光灯のちらつき、消灯が発生するので対策が必要。
細かい動きはメモリーハイコーダーが必須。
WTさんは購入見積を依頼中。(HIOKI 4ch)
 

フリッカー補償装置

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月17日(木)20時04分4秒
返信・引用 編集済
  フリッカー補償装置の動作確認試験を行う。
  電力による規制値は
・ΔV10=0.181V
・ΔV%=5.0%
・当施設 %Z=160% (at.10MVA Base)三相短絡電流小
  (電験三種入門編)
★電力会社管轄営業所は、H広島営業所
  当方はHIOKIの電源品質アナライザー(3196)にてΔV10を測定するが、今回はケイス電子(株)の実効値検出形フリッカメータによる確認。

バーマック(3kV IM 190kW コンドルファー始動器使用)を起動すると6600V→5900Vに低下する。(フリッカー補償装置を運転しない場合)
  但し、ΔV10は変化無し(ちらつきはスポット溶接などを使用するにチェックする。)
 

PASのトリップ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月16日(水)14時02分28秒
返信・引用 編集済
  受託先より事務所に電気が来ないとのことで連絡がある。
(工場内のポンプが動かずに雨水が溜まっている事を考慮すると盆連休中の停電。)

1.SOGがGR動作  0.4A整定なので地絡抵抗12000Ω以下の抵抗を検出。
2.絶縁抵抗は一括で1MΩ(1,000kΩ)
3.構内の対地静電容量が小さいので構内地絡が発生したと考えて、絶縁耐力試験を実施。
    事故点探査は、自作のスライダックでないと過電流トリップしてしまう。
    8000Vぐらいから高圧ケーブル屋内端末で異常音がする。
    ※ SOUKOUのリークホン(LH-100)が非常に有効。放電光があれば解るが昼間帯は解りにくいのでリークホンを上手く使うとピンポイントで解る。(何時か購入しようと思っているが未購入。ついお金儲けの目先の試験器購入に走る。)
    最終的に10400Vまでは耐えるがストレスコーンの状態が良くない、半導電装の接触不良など。(最終的には取替え)
4.正常時の対地電圧は、3810VなのでOK。共振無しの1線地絡時の健全相電位上昇は6600V:OK。この系統は対地静電容量が多いので異常共振が発生し10,000V以上となる。(出来るだけ早く取り替え)
5.常時は問題ないので、受電を行いました。別途改修する。

 

22kV需要設備定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月15日(火)21時30分10秒
返信・引用 編集済
  22kV需要設備の定期点検を協会メンバー精鋭にて行う。  

突入電流測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月14日(月)22時19分54秒
返信・引用
  短絡容量の小さい需要家。
電力会社は配電線の末端短絡保護が変電所F51にて不可能なので、配電線途中に遮断器(200Aトリップ)が設置されている。
電力との協調と誤動作防止を考慮するために波形を測定する。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月14日(月)22時14分3秒
返信・引用
  絶縁耐力試験を行う  

MR8870

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月13日(日)17時39分53秒
返信・引用 編集済
  突入電流と電圧変動を記録する。
※ ABカーソルを合わせていない状態の写真です。

流石に高級機 MR8847Aは、ABカーソルの動きが良く使いやすいですが、この機種はカーソル移動に時間がかかる。(参考にアップする)
 

定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月13日(日)17時36分3秒
返信・引用
  WTコンビによる定期点検。(前回は、IEコンビ D1D2取得)

東芝製VCBに注油する。(高級耐摩耗潤滑油 モービルDTE24重点品、メーカー指定


復元操作において変圧器励磁突入電流波形と電圧変動を記録する。(短絡容量の小さな場所)

 

NF新製品

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 8月12日(土)09時34分59秒
返信・引用
  RX4744と組み合わせて使う、出力機能付き三相模擬遮断器と保護リレー試験ソフトウェアが発売となる。
電力系統の220kV以上の送電線保護リレーでは活躍しそう。
高速度再閉路(1S以内)、低速度再閉路(1min)や事故相のみの単相遮断、単相再閉路など三相模擬遮断器が活躍する。
  現在は、需要設備の試験が主たる業務なのでトリップシーケンスのみ。(実遮断器使用)
4相の出力切換機能は魅力だが当方の業務で使うことが少ないか。

電力会社関連の関電エンジニアリング、中計工、四電エンジニアリングなどは購入されると思われる製品。
 