電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: ありがとうございます
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年11月 2日(火)20時48分35秒
返信・引用
編集済
>
No.5504[元記事へ]
電気管理初心者さんへのお返事です。
製品の諸元、特性についてはメーカーに確認するのがベストです。(理想な方法)
機器購入時のメーカー成績書を取っておくと役に立ちます。(出力電圧、位相特性など)
ありがとうございます
投稿者:
電気管理初心者
投稿日:2021年11月 2日(火)18時03分52秒
返信・引用
しげちゃんさん、アルハイさん お世話になります メーカーにも確認するとy1-y2端子には0.7Vかかると 確認できました ありがとうございました
Re: 零相電圧検出器単体の試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年11月 2日(火)13時22分21秒
返信・引用
>
No.5501[元記事へ]
電気管理初心者さんへのお返事です。
しげチャンさん
先週の試験データー
Re: 零相電圧検出器単体の試験
投稿者:
しげちゃん
投稿日:2021年11月 2日(火)13時09分49秒
返信・引用
電気管理初心者さんへのお返事です。
投稿された取説の記載の通り、完全地絡時はy1.y2に7Vの電圧が発生します。そして、一次三相短絡により380v印加すると、1/10なので、0.7V出力します。
零相電圧検出器単体の試験
投稿者:
電気管理初心者
投稿日:2021年11月 2日(火)08時17分41秒
返信・引用
お世話になります 管理している高圧の太陽光発電所がカミナリの影響でLBSのヒューズがとんだりOVGRがこわれたりしました OVGR用の零相電圧検出器も試験の必要があると思ってますが
添付の図面で三相短絡から380Vかけてy1-y2より38V出力確認するような形でよいでしょうか?
いつも、大変たすかります
試験時の温度・湿度記録
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年11月 1日(月)22時38分18秒
返信・引用
校正証明書付きのローガを購入したので試験時の温度・湿度記録は後日、確認出来る。
ドローンのカスタムロック解除
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年11月 1日(月)22時36分4秒
返信・引用
Mavic2 Enterprise Advancd を空港で飛ばすためにはメーカー DJIにロック解除を要請する必要はある。
ドローンのカスタムロック解除は許認可の説明を英語で行う必要があり、空港事務所・航空局から発行された書類を娘に頼んで英語にしてもらう。
先輩、電気管理技術者のC代延さんは慶應工学部卒でパイロット免許を所持していた。
DOS/Vが導入された当時に飛行機によるゲームをパソコンでされていたので自分もしたいと言ったところ英語が出来ないと飛行ゲームは無理と一蹴された。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月31日(日)21時47分8秒
返信・引用
SC、SR取替に伴い絶縁耐力試験を実施。
耐電圧試験確認と試充電でも絶縁性の確認は出来るが!
コンデンサーの容量チェック
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月31日(日)21時44分35秒
返信・引用
SOUKOU機器にてコンデンサーの容量チェック(初めての使用)
製品は 7,590V 定格容量、115kvar
高価な13%製品
SOUKOU取説も 6%、13%ともに標準値及び管理値記載で助かる。
定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年10月31日(日)21時40分42秒
返信・引用
宝塚にて業務遂行