 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 5月 3日(月)19時51分30秒
返信・引用
  5台のVCS
動作カウンタの不動作、表示位置のズレ
取りあえず調整して直す。
 

保護継電器のシーケンステスト

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 5月 3日(月)19時47分58秒
返信・引用
  保護継電器のシーケンステスト実施

51RとT87
 

柱上機器の改修

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 5月 3日(月)19時45分54秒
返信・引用
  柱上機器の改修を行う  

小谷SA

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 5月 3日(月)19時43分49秒
返信・引用
  人気の唐揚げの順番待ち(9番目)  

特別高圧配電線作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 5月 2日(日)22時28分29秒
返信・引用
  中電NWによる特別高圧配電線作業(22kV)  

保護継電器の試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 5月 2日(日)22時26分8秒
返信・引用
  今日は保護継電器試験を行う  

Re: いつもお世話になっております

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 5月 2日(日)22時23分31秒
返信・引用
  > No.5127[元記事へ]

電気管理初心者さんへのお返事です。

>OVGRは自動復帰でも良いのでしょうか?こちらも手動復帰が必須なのでしょうか?
この継電器の目的は、系統側(電力会社側)の地絡保護装置などの不動作により地絡事故継続した場合に太陽光PSより事故点に故障電流を継続させないようにします。
電力側においてもフィダー用地絡方向継電器(F67G)が動作させますが、不動作により事故継続の場合は母線地絡保護継電器(B10G)によりフィダー用を順次トリップ、
更に事故継続の場合は、T52S、T52Pとバンク1次までトリップさせるシーケンスが組んであります。

  太陽光発電所(高圧連系以上)の64(地絡過電圧継電器)動作時の復帰方式は手動を指示されます。よって電力に確認しての復帰が必要となります。

※ 問題点として、対地静電容量の大きな非接地系統の場合は、共振現象により同一バンクで発生した零相電圧は大きな電圧が長い時間継続する場合があり、他回線事故の場合にも動作する誤動作が生じます。(抵抗接地、直接接地では無し)

本来の目的である永久事故継続による動作はほとんど無い状態です。
 

いつもお世話になっております

 投稿者:電気管理初心者メール  投稿日:2021年 5月 1日(土)18時52分43秒
返信・引用
  いつもお世話になっております

このたび1000kvaの太陽光発電の管理をすることとなりました 夏に竣工予定です
太陽光発電には保護継電器としてOVGRがあること、電力側の停電でパワコン停止の制御があること 停電停止したパワコンは手動復帰とすること、自動復帰ではダメなこと というルールがあるとのことですがOVGRは自動復帰でも良いのでしょうか?こちらも手動復帰が必須なのでしょうか? いつも初心的な事項の質問で申し訳ありません ご教授いただけましたなら幸いです
 

Re: 地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:ハリヤ-  投稿日:2021年 4月30日(金)21時26分33秒
返信・引用
  > No.5125[元記事へ]

アルハイさんへのお返事です。

いろいろご丁寧にご教示頂きありがとうございました。


> ハリヤ-さんへのお返事です。
>
>
> > 1.絶縁耐力試験時は6.6kV母線に接続されている機器(通常使用状態:PT,CT,LAほか)を
> > 一括で試験実施するのでしょうか?
>    絶縁抵抗測定も良好ですので、事故点探査のため一括で絶縁耐力試験を行います。
>    (一括です。)
>
> > 2.6.6kV回路に設置されている良品のLAは10400Vでは放電開始はないのでしょうか?
>   商用周波放電開始電圧は、避雷器定格電圧が8.4kVの場合は 13.9kV以上となります。
>   (JEC規格品、JIS規格等による。)
>
>    避雷器の試験を行う場合は
>      商用周波放電開始電圧:13.9kV以上で良判定(15~17kVぐらいで放電)
>      インパルス放電開始電圧:33kV以下で良判定(24~27kVぐらいで放電)
>        としています。  ※(カッコ内は当方の試験経験値です。)
>
>    よって絶縁耐力試験(AC)で放電するようですとLA不良です。
>
> 最近はLA内蔵のPASもあり一括での絶縁耐力も増えています。
>   特別高圧などでは出来るだけ電圧印加しないように除外しています。(漏れ電流により劣化する場合も!  メーカー指導により)
>
 

Re: 地絡事故によるPASトリップ

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 4月30日(金)21時07分16秒
返信・引用
  > No.5124[元記事へ]

ハリヤ-さんへのお返事です。


> 1.絶縁耐力試験時は6.6kV母線に接続されている機器(通常使用状態:PT,CT,LAほか)を
> 一括で試験実施するのでしょうか?
   絶縁抵抗測定も良好ですので、事故点探査のため一括で絶縁耐力試験を行います。
   (一括です。)

> 2.6.6kV回路に設置されている良品のLAは10400Vでは放電開始はないのでしょうか?
  商用周波放電開始電圧は、避雷器定格電圧が8.4kVの場合は 13.9kV以上となります。
  (JEC規格品、JIS規格等による。)

   避雷器の試験を行う場合は
     商用周波放電開始電圧:13.9kV以上で良判定(15~17kVぐらいで放電)
     インパルス放電開始電圧:33kV以下で良判定(24~27kVぐらいで放電)
       としています。  ※(カッコ内は当方の試験経験値です。)

   よって絶縁耐力試験(AC)で放電するようですとLA不良です。

最近はLA内蔵のPASもあり一括での絶縁耐力も増えています。
  特別高圧などでは出来るだけ電圧印加しないように除外しています。(漏れ電流により劣化する場合も!  メーカー指導により)
 

/558