バイオマス発電所へ様子伺い

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月16日(月)22時02分53秒
返信・引用
  順調に発電は継続  

取引先社長のアルファード

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月12日(木)22時13分32秒
返信・引用
  取引先社長のアルファード
新型 アルファード HYBRID SR ”C Package”ナビ他を含めて700万円

月次点検中に工場内で寝ているレクサスLS600h(1500万円) を眺める。
他 GS 800万円も所有。

 

発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月12日(木)22時06分2秒
返信・引用
  昨年からの発電所の継電器試験がやっと終わる

これで業務完了報告が今年度中に出来る
 

今日は発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月 9日(月)21時51分55秒
返信・引用
  変圧器用比率差動継電器の試験を行う

【試験項目】
・DIF最小動作(1次、2次)
・DIF動作時間
・DIF比率特性(整定値におけるマッチングタップにて)(1次、2次)
・第2高調波-LOCK特性
・HOC動作値
・LOC動作値
・HOC動作時間
 

今日は使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月 8日(日)21時21分48秒
返信・引用
  絶縁耐力試験を行う  

発電所にお邪魔する

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月 7日(土)21時00分5秒
返信・引用
  今日は燃料計の整備のため発電所を停止する。  

工場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月 6日(金)21時19分40秒
返信・引用
  今日は工場試験とMITSUBISHI講習会に出席する。  

以前の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 3月 5日(木)20時13分9秒
返信・引用
  静電容量が多いとリアクトルを多く接続します。  

業務車両の更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 2月27日(金)19時54分55秒
返信・引用
  下取り+値引きで 200 近く頑張ってもらえたので思い切って更新を考えた。
※ 最も大変なのが車内改造
   ・正弦波INV 2台(200W、600W)の取付。
   ・試験器、工具、補修部品を載せる棚の作成。
   ・アルパインナビの取付他。
 

今日の走行距離 500km

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 2月19日(木)21時17分34秒
返信・引用
  今日は早朝5時よりT県に向けて300km走る。
異常調査で発電機のAVR、電機子コイル、界磁コイルを調査試験する。
  ブラシ、スリップリングホルダー以外に異状なし。

続けてH県F市の発電所に向けて150km走る。
  64Vが動作するとのことで調査する。
設備はCPC設置のため電力会社なみのリレーが設置されているが、継電器の整定が問題。
※ 設備は40年近く使用して近い内に改修予定
 