午後の研修会

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)13時21分39秒
返信・引用
  中国電気保安協会の災害事故事例と対策を聞く  

電気主任技術者研修会

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)10時18分22秒
返信・引用
  年1回の電気主任技術者研修会へ参加される皆さん  

Re: 発電機からの逆流防止

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)07時57分44秒
返信・引用
  電気管理初心者さんへのお返事です。

非常用予備発電装置の逆送電(バックチャージ)防止は、電技接触器2台(商用側と発電側)に電気的インターロック(機械的インターロックを設ける場合有り。)を設けます。
これにより逆送電しません。

発電機回路は、丁寧に回路図を作成するかメーカーより取扱説明書を取りよせると良いです。

一般的な回路図を添付します。

 

発電機からの逆流防止

 投稿者:電気管理初心者メール  投稿日:2019年 8月27日(火)07時12分57秒
返信・引用
  初心者です
いつもお世話になっております、40kw未満の防災用発電機が老人ホームの屋上に設置されてます がなかをのぞくと写真のように電磁接触器の商用側に負荷がつながってるように見えないので逆流防止をどうやってるのか理解できません わかりにくい推測図ですみません ご教示お願いできましたなら幸いです
 

出版物の購入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月25日(日)19時59分3秒
返信・引用
  ・自家用電気工作物必携Ⅰを更新していなかったので購入する。

・2019年度 季刊 電力人事を購入する。
  全電力会社及び関連会社が網羅されている。
  電気保安協会、電気管理技術者協会の人事まで記載されている。

※ 電気管理技術者協会は、理事及び支部長のみでした。
 

工具の整理

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月25日(日)09時47分1秒
返信・引用
  ハクバのアルミケースを京都ヨドバシで購入したのでスイッチボックス、リード線を整理する。
※ 今ひとつ頭がの中が整理できていない。中身よりケースが高い。
 

継電器講習用の資料作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月24日(土)19時54分18秒
返信・引用
  協会支部にて継電器講習を思いつく

折角なので 整定と試験について纏めてみる。
※取りあえず保護継電器用語の復習から始めないと質疑応答に困る。
  継電器試験会社に勤めた事は無いので基本独学、怒られて憶えると体に染み込む。
 

昨日の試験セット

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月22日(木)21時02分15秒
返信・引用 編集済
  ・エヌエフ回路設計ブロック RX4744
・近計システム PHA-200B
・自作の切替スイッチ(メーカーで模擬遮断器付き切替スイッチあり 但し、100万円以上)

発信器が110.00V で 測定器が 109.98V  誤差:-0.02V
発信器が 5.000A で 測定器が 5.0043A  誤差:+0.0043A
発信器が 3.500A で 測定器が 3.5032A  誤差:+0.0032A
※ 精度が良いのが解る。厳しい電力さんの様子を見ながら試験を進める。

旧機種の PHA-200A を調整校正に出したら30万円必要でした。
 

トランスジューサー不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月22日(木)20時41分43秒
返信・引用
  トランスジューサーの不良を確かめる。
ハンディキャルCA150(YOKOGAWA)を使うまでも無いが
 

比率差動継電器の特性

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時46分22秒
返信・引用
  参考に比率差動継電器の特性  

/558