帰途における点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月12日(水)20時25分5秒
返信・引用
  帰途において折角なので太陽電池発電所を点検する。

・毎月点検しているが酷い状態になっている。

・デルタ製の50kWパワコン
  DC回路が高圧なので絶縁耐力試験は必須。(省令)
  各ストリング毎に専用の試験用治具(コネクタ)作成が必要。
   夜間の長時間作業のため請負者がいない、その為に宮城に行った。(安全管理審査があるので法令順守は絶対条件。   委託物件だと法律違反状態の方が多い?)
  保守管理も面倒なパワーコンディショナ。絶縁抵抗測定もビスを外してヒューズを6×4本外しての測定。  2000kWの場合は40台
 

岐阜にて絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月12日(水)01時03分22秒
返信・引用
  初めての現場のためUKさんは、安全教育(入所教育)を1時間受ける。

絶縁耐力試験においては、安全靴、保護具、防具の耐電圧試験記録提出も必要。
毎日、絶縁耐力試験を行うUさん。
ハッキリ言ってプロとして通用する、
発声、使用用語はマスターしているので厳しい大手ゼネコン、有名企業の試験も出来る。
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月12日(水)00時54分29秒
返信・引用 編集済
  飛弾高山へ昇る途中の神岡町にて保護継電器試験を行う。

入会に当たって67Sの動作ベクトルを研修する。
※ 短絡リレーは遅れ90°接続が基本を覚える。
 

久しぶりの夕食

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月11日(火)00時48分43秒
返信・引用 編集済
  深夜作業のため夕食は自粛
   久しぶりの夕食を堪能する。

職員採用条件と実際の業務内容が異なる。怒りをK代表者にぶつける。

ユンケルローヤルF(¥1500)を飲んで明日への活力へ
 

黒部ダム見学

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月11日(火)00時43分9秒
返信・引用
  10℃以下の室堂

今年で廃止のトロリーバス
(槇野主任がトロリー線を設計したと飲み会の時に話しされていた。)
 

宮城から富山へ移動

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月11日(火)00時34分4秒
返信・引用 編集済
  宮城から富山へ移動

黒部ダムを視察されるU海さん
  落差、水量、ペルトン、出力他をマスター
 

連日の深夜作業2

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月10日(月)00時20分36秒
返信・引用 編集済
  連日の深夜作業

絶縁抵抗測定は4台にて4mA供給して測定を速める。

試験回路の静電容量も非常に多い。(結線の途中のため200μF以上となる。)
 

連日の深夜作業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月10日(月)00時19分13秒
返信・引用
  連日の深夜作業
お肌に影響する
 

低圧交流絶縁耐力試験2

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 9日(日)16時53分35秒
返信・引用 編集済
  低圧交流絶縁耐力試験2

電気管理事務所の事務仕事と簡易な電気管理業務を手伝う契約でUさん入社。
いつの間にか特高絶縁耐力試験は50回以上、5000kW以上の同期発電機の絶縁耐力試験は3回。
使用前自主検査(安全管理審査関係)は10回以上

いつの間にか50Hz区域まで進出。
このままでは電気のプロになってしまう。
U電気管理事務所ビルを建てるのが目標なので、応援しましょう。
 

低圧交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 9月 9日(日)16時50分18秒
返信・引用
  低圧交流絶縁耐力試験  

/558