22kV需要家の調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月14日(火)17時02分58秒
返信・引用
  来月は年次点検の実施のため事前調査を行う。
本日は、御食事処の調査を行う。
 

自己確認実施予定箇所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月14日(火)14時13分55秒
返信・引用
  太陽電池発電所に自己確認制度が導入され、同制度の適用箇所。  

コピー複合機の波形

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月13日(月)21時14分55秒
返信・引用
  ・電流トリガにて電流及び電圧波形を計測
・ABカーソルを利用して値の計測、保存、プリントを行う。
 

高調波含有率

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月13日(月)19時19分57秒
返信・引用
  負荷試験において電圧の高調波含有率の測定をするようにと
(使用前自主検査の負荷試験において  電力安全課より)

計器校正から戻ってきた8808-50であるが、近計システムのデジタル電圧電流位相差計を使用するか検討中。(両機器とも校正はOK)
 

小物の作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月12日(日)11時55分36秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験ケーブルの中継BOXを作成する。
AC0~130V回路については、他のスライダックより入力出来るように端子入力とする。

最近の自作した小物です。企業では改善提案として申請するべきでしょうか。
 

水車

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月12日(日)10時11分27秒
返信・引用
  黒四などの高落差(545.5m 72m3/S 335MW)で使用されるペルトン水車。

低落差から高落差にかけて一般的に見かけるフランシス水車
 

予備継電器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月12日(日)10時05分22秒
返信・引用
  点検用の予備継電器
(予備用の過電流継電器、地絡方向継電器)
 

RDTT14形試験用端子台

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月11日(土)17時56分31秒
返信・引用
  MELPRO-Aシリーズの引出形RDシリーズの試験用端子台。

・予備用の過電流継電器、地絡方向継電器を購入する。(活線状態において無停電点検を行う為に引き出して無保護にならないように予備継電器を挿入しておく。 一般的な電力のフィーダー継電器の試験方法。)
 

2段踏み台

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月11日(土)17時48分35秒
返信・引用 編集済
  電力会社等における配電盤(裏面作業)作業の基本
・金属類を身につけない。(腕時計等)
・金属製の測定器、工具類を配電盤裏面に持ち込まない。(金属脚立、金属踏台厳禁)
※ 理由:高圧のような全停電が無い、他回線・他の機器は生きている。
        (高圧配電線路を長時間停止など不可能)
        また、制御電源の直流電圧110Vが生きている。
       大規模需要家、電力会社の発電所、変電所において全停電は無いと考える。

先般の(株)でんそくにおいて使用していた同じ物を購入。
 

積雪による発電不能

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月11日(土)17時43分40秒
返信・引用
  今日は積雪により発電不能でした。
何とかPCSの52Rは投入にての「待機」状態でした。
 

/558