保護継電器試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月10日(土)20時46分21秒
返信・引用 編集済
  配線が増えて試験会社であれば全て若手に命令する立場?
    今の年齢であれば現場に出ない立場にいるべきと思う。
  (試験会社においては、試験員20代、責任者は40代が理想!)

しかし高齢化社会となると60才代でも現場に出てパソコン、リレーモニターを見て仕事が出来るのは有りがたい。
  事故様相の電圧・電流ベクトルの理解、短絡事故の90度遅れ接続、電力リレーの2電力計法など基本を理解していると最新のリレーの試験でも対応できる。

保護継電器研修会などでは理論と実技のマッチングを工夫すると良いと思える。
 

Wさんのハイエース

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月10日(土)20時32分49秒
返信・引用
  整理整頓が必用  

負荷遮断波形の整理

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月10日(土)20時31分11秒
返信・引用
  負荷遮断波形の整理

太陽電池発電所は電圧と電流のみ

水力発電所は
  ・水圧:圧力センサーと変換器の設置が必用。
  ・回転数:タコジェネ(回転数に発電電圧が比例。誤差は多い)
            パルスピックアップ (センサーを設置するか設計時に設ける。)
  ・入口弁、ガイドベーン開度
          :信号が無い場合はポテンシャルセンサーと変換器を設置する。

   プラントでない太陽電池発電所で負荷遮断試験が必用か?
   電源品質アナライザでHIOKIと私達を儲けさせるありがたい試験です。
 

レッツノート

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月10日(土)17時09分16秒
返信・引用
  肘をついての食事のWさん

レッツノートは、40万円の新品購入!
  中古の人、新品の人 それぞれどちらが得か
    その人の人生観でしょうか!
 

試験業務の反省

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 9日(金)20時10分47秒
返信・引用
  試験業務においての改善
  ケーブル作成を忘れないうちに行う
 

保護継電器の試験業務

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 9日(金)19時54分5秒
返信・引用
  効率良く試験を行うために

・RX4744(電圧4相電流4相保護リレー試験器)(三相ローテーション)
・出力切換機能付三相模擬遮断器(電圧、電流の相切換。  遅れ90°接続など自在)
・デジタル電圧電流位相差計 PHA-200B-01(出力確認)
 

95試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 9日(金)19時49分58秒
返信・引用
  試験条件の周波数変化は3Hz/sです

適切に設定して行う
 

CPP1-A42D1の検査

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 9日(金)19時47分48秒
返信・引用
  CPP1-A42D1の検査

太陽電池発電所でソフトを使用したので雰囲気は掴みやすい
 

機器操作

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 8日(木)11時54分5秒
返信・引用
  運転中の特別高圧機器、高圧機器操作は指揮者と操作者による確認が必須。

各電力において給電操作用語、指差呼称、確認項目があるが若手の試験員に教育が出来なかった。
次回の反省項目とする。
 

負荷遮断試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2021年 7月 8日(木)00時38分14秒
返信・引用
  1/4、2/4、3/4と進み 最高 90%を出力する。  

/558