界磁喪失

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 6日(木)21時27分59秒
返信・引用
  試験はする事はあっても整定計算はする事がない。
一応理論は知っておく必要があり。

短絡事故においては
・初期過渡リアクタンス
・過渡リアクタンス
・同期リアクタンス
    と値が変化する。  大型機で無いと詳しくは書いてないと思うが
 

パワコンの保安停止

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 6日(木)21時22分15秒
返信・引用
  電力会社要請によるパワコンの保安停止
  遠隔制御により行う。(電力安全課の技術係長も保安規程の変更は不必要と言っておられたので問題なしとする。)
 

脱調継電器56

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 6日(木)21時17分46秒
返信・引用
  系統脱調を検出させる56

これもモー特性範囲内でとリアクタンス通過したときに動作させる。
※ 各メーカーにより異なるので常に勉強。
 

距離継電器44

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 6日(木)21時14分24秒
返信・引用
  66kV以上の平行2回線送電線保護の主保護に使用される距離継電器44

常時は44リレーが負荷インピーダンスを見ているが、短絡事故により送電線インピーダンス上に移動。
事故点により働くリアクタンス要素が異なる。
方向はモー要素にて判別する。
 

Re: インピーダンスリレー

 投稿者:見習いA  投稿日:2020年 2月 4日(火)21時59分36秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。
ご返信ありがとうございます。
過去のアルハイさんの投稿を参考にし、精密位相計を
使用する等を参考にしておりました。
あまり試験機会のない継電器ですので、取説を熟読し
臨もうと考えます。
> 見習いAさんへのお返事です。
>
> 私もエヌエフ回路設計ブロックRX4744、近計システムPHA-200Bを使う前は、DGR-3100CVKと精密位相計で試験をしていました。
>
>  参考に受入試験、使用前自主検査で不良が検出され、M社にても試験を行ったところ不良の例を載せてみます。(メーカー報告書の一部。報告内部の現地試験は当方が実施。機器はRX4744、PHA-200Aです。)
>
> DGR試験の場合は、位相は適当でも大きな問題ないのですが、電力リレーやインピーダンスリレーは1°異なれば大きな誤差となります。
>   不良検出の例は、位相を1°ずらせば良好(合格)となるのですが、正確に行いましたので見事に不良を発見できました。 出来れば電圧、電流計もマルチメーターなどを使って正確に測定してください。
>
>
>   ここの現場は大手ゼネコンの工事現場で会ったのでM社において元請けに謝罪に来られたとのこと。
>
> ※ ポイントは精度の良い位相計で1°未満を正確に合わせてください。
>
 

Re: インピーダンスリレー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 4日(火)21時19分31秒
返信・引用 編集済
  > No.4318[元記事へ]

見習いAさんへのお返事です。

私もエヌエフ回路設計ブロックRX4744、近計システムPHA-200Bを使う前は、DGR-3100CVKと精密位相計で試験をしていました。

参考に受入試験、使用前自主検査で不良が検出され、M社にても試験を行ったところ不良の例を載せてみます。(メーカー報告書の一部。報告内部の現地試験は当方が実施。機器はRX4744、PHA-200Aです。)

DGR試験の場合は、位相は適当でも大きな問題ないのですが、電力リレーやインピーダンスリレーは1°異なれば大きな誤差となります。
  不良検出の例は、位相を1°ずらせば良好(合格)となるのですが、正確に行いましたので見事に不良を発見できました。 出来れば電圧、電流計もマルチメーターなどを使って正確に測定してください。


  ここの現場は大手ゼネコンの工事現場で会ったのでM社において元請けに謝罪に来られたとのこと。

※ ポイントは精度の良い位相計で1°未満を正確に合わせてください。
 

Re: インピーダンスリレー

 投稿者:見習いA  投稿日:2020年 2月 4日(火)20時14分6秒
返信・引用
  アルハイさんへのお返事です。
こちらの掲示板に書き込むのは初めてですが、
いつも勉強させていただいております。
近々、M社製の界磁喪失継電器を試験予定でしたので
非常に勉強になりました。
写真にアップされている試験回路にて双興のDGR3050CVKを使用し、内蔵位相計とは別に位相計を
接続し試験予定ですが、何かアドバイス等あれば
お願いします。


> インピーダンスリレー
> 試験員の方から質問で継電器試験を行った場合のインピーダンス(Z)算出は?
>  V=2IZ はどうしてかと?
>    距離継電器や界磁喪失継電器、脱調継電器などいろいろあるが全て同式が当てはまる。
>
> リレー入力回路を考えると何となく理解される。
 

インピーダンスリレー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 3日(月)21時19分30秒
返信・引用
  インピーダンスリレー
試験員の方から質問で継電器試験を行った場合のインピーダンス(Z)算出は?
V=2IZ はどうしてかと?
   距離継電器や界磁喪失継電器、脱調継電器などいろいろあるが全て同式が当てはまる。

リレー入力回路を考えると何となく理解される。
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 3日(月)21時12分49秒
返信・引用
  富士電機及びオムロンリレーの試験を行う  

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 2月 2日(日)21時19分31秒
返信・引用 編集済
  今日はオムロン、富士電機リレーの単体試験を行う。

滅多に行うことが無い富士電機の87、40を行ったが無事に検査できた。

発電所においてのメインリレーは、比率差動と界磁喪失(脱調検出器のある。)となるので試験方法はもちろんであるが保護機能と整定方法を理解しておく必要がある。

 