電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: 事務所の換気扇
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月25日(土)12時41分10秒
返信・引用
>
No.4461[元記事へ]
しげちゃんさんへのお返事です。
絶縁耐力試験(22kV)における検電員としての指差呼称、検電時の姿勢は天下一品。
本人が得意と自慢する保護継電器試験については、姿勢は勿論のこと試験内容(試験精度)に疑問を感じる。
機会があれば立ち会ってみたい。
耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月25日(土)12時37分1秒
返信・引用
連日、労安法に基づく耐電圧試験を実施。
Re: 事務所の換気扇
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月24日(金)15時21分38秒
返信・引用
編集済
>
No.4461[元記事へ]
しげちゃんさんへのお返事です。
誤解を受けそうなので補足します。
自宅の壁を清掃していて落下し両足かかと骨折。(労災ではありません。)
(大学時代は走り高跳びの選手。年齢40才。 運動神経が良いか悪いか 疑問?)
常に大股なのが気になる。
※ しげちゃんさん 電気が不得意
足場釘 ?
保護継電器試験試験が得意と入会当初は自慢していたが、あまり得意でないことが判明。
過電流継電器の電流整定も適当であったので習得してもらう必要がある。(自己流×)
試験を行う姿勢が悪い。(基本姿勢をマスターする必要あり。)
しかい、営業が上手い(対お客さん受けは抜群!)ので売り上げは結構ある。
Re: 事務所の換気扇
投稿者:
しげちゃん
投稿日:2020年 4月24日(金)14時08分52秒
返信・引用
アルハイさんへのお返事です。
1.8mから足場鍵があるのでほんとは2mだよ。
事務所の換気扇
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月24日(金)13時21分46秒
返信・引用
熱交換型の換気扇の取り換え
高所作業なのでKY実施後の作業
最近、高齢の電気管理技術者が1.5mの梯子から落下して両足骨折の事例があります。
高齢になると怪我をし易くなりますので、皆さん注意しましょう。
同期機の耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月24日(金)13時07分59秒
返信・引用
スイッチギアの耐電圧試験(AC22kV 1min)
同期機は
AC 6.6×2+1= 14,200V
試験するには規格を理解するために購入するが高い。
耐電圧(フルコイル入れ後)
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月24日(金)13時00分12秒
返信・引用
編集済
フルコイル入れ後(ウエッジ打ち込み後)
社内規格に基づく耐電圧試験(参考:JEC-2130)
試験電圧:DC26.6kV=(2E+1)×1.1×1.7 1min
試験時間: 1min
発電所更新
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月24日(金)12時47分29秒
返信・引用
水力発電所の更新
防具・保護具の耐電圧試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月23日(木)21時39分14秒
返信・引用
出張にて防具・保護具の耐電圧試験を行う。
PCSの絶縁性能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 4月23日(木)08時13分7秒
返信・引用
編集済
太陽電池発電所の使用前自主検査においてPCSの絶縁性能を確認する。
電技解釈第16条第6項第五号に 電力変換装置 が記載。
H29.3.31の改正で1500V以下が試充電OKとなる。
しかし耐電圧条件は、JEC-2470(2005)から各種規格を確認することとなる。
海外メーカーは日本の規格に満足していない場合があるので、じっくり見ると? が昔からある。
電気主任技術者が電力安全課の担当官に説明できたらOKではある。
自分の確認用にチェック表を作成する。(日本メーカーOK)
海外発電機などは輸入した時点でJEC規格に基ずく耐電圧試験を依頼されて実施したことがある。