絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月13日(月)16時10分8秒
返信・引用
  今月から年次点検のピーク
合間に絶縁耐力試験を行う。
 

継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 9日(木)00時01分34秒
返信・引用
  誘導形の比率差動は、抑制コイルはましだが動作コイルは負担が大きい。
負担に応じて試験器を使用。
 

発電所の継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 8日(水)23時58分31秒
返信・引用
  今日は66kV受電の水力発電所の継電器試験
速度継電器の試験をファンクションジェネレターにて実施。
 

年次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 6日(月)19時11分30秒
返信・引用 編集済
  マルチメーターの校正を行う。
・有効電力、無効電力、電圧、電流、力率、周波数
                  一般的なDAIICHI製
  ほぼ誤差無し
 

SOG 蟻対策

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 4日(土)16時56分21秒
返信・引用
  他県の工事業者が施工した現場をチェックするとSOGボックスへの蟻侵入対策がされていた。
10年以上前にプリント基板に蟻が卵を産み付けて、卵が割れてトリップ回路が形成されてPASがトリップした事例に5件以上遭遇した。
※ 現在は、メーカーも密閉性を良くしているが蟻が入らないに越したことは無い。
 

Battの更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 3日(金)19時59分47秒
返信・引用
  コンデンサーチェッカーのバッテリー劣化、3日前の定期点検において活躍できず。
見積もり試験項目に入れているため急いでBatt更新する。
 

SOG不良

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 3日(金)19時22分6秒
返信・引用
  月次点検においてSOGの不良が解る。(ランプ点灯異常)
テストレバーによる試験でも動作しないのでPASと併せて更新してもらう。
※ 日本高圧電気製で20年以上経過しているので、当然の措置。工事業者と更新の打ち合わせも行う。
 

OS

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 3日(金)19時14分10秒
返信・引用
  委託事業所の屋外機器にOSが設置、50年程度になるが保ちは良い。(柱上は省令違反)
パイプフレームも発錆進行しているが受電点で保護できるので良いか。
※ 当施設専用線のため波及事故は起こらない。(よって事故点探査は試充電を行う。)
 

絶縁抵抗試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 2日(木)21時32分6秒
返信・引用
  これからの試験業務に向けて試験器チェック  

ファンクションジェネレーター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2014年10月 2日(木)19時49分45秒
返信・引用 編集済
  パルス検出の過速度継電器(12)試験用のファンクションジェネレーターをチェック

電気関係の保護装置は、一応重要な部類に入るが発電機などの回転機器は回転数上昇(過速度)により非常に危険な状態になる。
発電所の過速度継電器の試験を定期点検発注項目に提案。
※ 使用機器は、YOKOGAWA、NF他で販売。
 