 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月19日(水)21時11分7秒
返信・引用
  蒸気タービンと繫がる発電機と受電盤

帰り道での500kV対応の送電線

 

スイッチギア 盤改造

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月19日(水)21時07分29秒
返信・引用 編集済
  22kV特別高圧系統が1フィーダーから2フィーダーに変更となる。
この場合にC国電力においては非接地系統から抵抗接地系統(150A)に変更する。

併せて需要家側も変更となる。
ZCTから3CTの残留回路に設置した51GRにて保護させる。
 

ドローン 2日目

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月18日(火)20時46分53秒
返信・引用
  月次点検をこなしながらPASの気になる箇所のチェック。

航空法を遵守する。(住宅密集地、150m未満を遵守)
資格取得と大阪航空局に申請できる様に頑張る。(伊丹空港の近くの蛍池当たりだったような!)
自主トレーニングをしばらく続けよう!
 

水力発電所の点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月18日(火)17時54分34秒
返信・引用
  水力発電所の上部水槽の状態を確認する。
ここには除塵機他が設置されているが基本的にダム水路主任技術者の管轄。

電気主任技術者の当方もサービスでドローンにて点検する。

ここの落差は70mと黒4と比較しても低いが通路が悪く、斜面がキツイ!
  H県のK小田PSの取水口への道のりが楽です。
(取りあえず年齢も高くなり体力も弱ってきているので工夫する。)
 

ドローンの続き

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月17日(月)22時40分15秒
返信・引用
  ドローンの許可は国交省
  田舎なので許可の不要な場所が多い
 

ドローン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月17日(月)19時56分12秒
返信・引用
  しばらくドローンを使って柱上機器の点検を行う。  

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月17日(月)19時50分55秒
返信・引用 編集済
  PASの外観点検を行う

高所作業車の特別教育も受講したがドローンにて点検するのが容易

モニターは使っていないiphone 6S にて行う。 11Proは業務通信専用とする。
 

三相不足電圧継電器の試験を模擬する

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月14日(金)22時01分44秒
返信・引用
  三相不足電圧継電器の試験を模擬する。

試験例)
・不足電圧整定値:80V
・V1-2線間電圧が 79.98Vにて リレー動作(T1点灯)
 

対称座標法

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月14日(金)21時57分9秒
返信・引用
  RX4744の機能チェック

ベクトルが対称座標法にて表示できる。
・K西電力の6kV配電線末端2相短絡保護に逆相継電器を設置した記憶がある。
  (遠方端で短絡電流が少なく変電所のF51にて保護できない場合など)
・C国電力における対処方法は、CBR又はリクロザー(商品名)を配電線途中に設置して保護する。
 

電気関係事故報告

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年 8月13日(木)21時42分46秒
返信・引用
  電気関係事故報告(詳報)を作成して電力安全課の許可を頂く。
(中身は客先の関係で公に出来ませんが、波及事故です。)

新型コロナウィルスの影響で面談無しで、郵送で済む。
  持って行って面談をするのが理想。
 