保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月28日(水)20時11分9秒
返信・引用
  今日は、ヤンマー発電機(リレー:オムロン K2ZY-A)の継電器試験を行う。
K2ZY-Aは、滅多に行わないので確認して行う。
 

逆Vトランスの設置工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月27日(火)18時12分10秒
返信・引用
  逆Vトランスの設置工事が完了したので使用前自主検査を行う。
昇圧トランス~逆Vトランス~FTR(トランス)
 

外観検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月26日(月)21時44分58秒
返信・引用
  充電部の地上高を測定。電技解釈を満足することを確認する。  

PAS取替更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月25日(日)13時02分58秒
返信・引用 編集済
  高所作業車が進入出来ないため人力でPAS取替。  

クリスマスイブ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月24日(土)20時09分16秒
返信・引用
  クリスマスイブには、菓子の実のチョコスポンジチョコケーキとモエを頂く
 

極性チェッカー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月24日(土)10時19分25秒
返信・引用
  倉庫の片付け
京濱電測(現デンソクテクノ)の極性チェッカー
新設時の変圧器、計器用変圧器、変流器の極性確認に使用している。(現在は電圧電流位相差計、ベクトルマルチメーター等の使用)
  昔は直流電源とテスターによる針の振れで減極性の確認をしていました。
 

HIOKI FT4300

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月23日(金)22時54分18秒
返信・引用
  1月には 発売になるか  

外観検査用の写真

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月23日(金)20時13分4秒
返信・引用
  使用前自主検査における外観検査(解釈による)
・高圧機械器具の充電部が取扱者に容易に触れないように施設されていること
・アークを発生する器具と可燃性物質との離隔が十分であること

  チェックシートと確認写真を準備していく
 

カウンター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月23日(金)20時07分58秒
返信・引用
  パルス発信付きの電力量計試験時にパルス計測のカウンター。
数年前に自作した小物。
 

ベクトルマルチメーター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年12月22日(木)21時48分5秒
返信・引用 編集済
  デンソクテクノ(旧 京濱電測)のベクトルマルチメーターの出物があった。
電力関連(特高他)の仕事を行う会社、電力会社グループ企業(中電プラントなど)は必須としている。
当方は近計システムの電圧電流位相差計(PHA-200A-11)があるので基本的には不要であるが、常に所有出来る手軽さがある。
【参考】
http://www.densokutechno.co.jp/pdf/cdm330c.pdf
 