電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
空港施設の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月23日(木)08時15分25秒
返信・引用
昨夜は空港施設の点検を行う。
電力測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月21日(火)21時33分29秒
返信・引用
HIOKIのクランプオンハイテスタにて各回路の電力測定
デジタルマルチメーター
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月20日(月)19時18分3秒
返信・引用
編集済
昔の高圧キュービクルにはアナログの電圧、電流、電力、力率計が設置されているパターンが多かった。
最近の高圧キュービクルにはデジタルマルチメーターが多い。
表示項目の設定が電圧、電流のみになっているものがあったが電気主任技術者が計測しやすいように変更できる。 力率では無く無効電力の発生・吸収(進み・遅れ)が解りやすいので変更する。
MC4コネクターの整備と補修
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月18日(土)22時32分55秒
返信・引用
太陽電池モジュール関係の絶縁耐力試験治具(MC4コネクター)の整備と補修を行う。
絶縁電線
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月18日(土)22時14分37秒
返信・引用
編集済
各種絶縁電線 PDCとKIP
作業性はKIPが扱いやすいが耐久性は!
パワコンのファン目詰まり
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月18日(土)22時11分44秒
返信・引用
分散パワコンのファン目詰まり
対応が必須
発電回路の絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月15日(水)22時20分34秒
返信・引用
発電所においては発電回路に関する接続線や母線の絶縁耐力試験が必須。
よってトランス2次440V回路接続線の絶縁耐力試験を実施する。(電技解釈による)
今回は、440V回路がY結線、直接接地なのでB種接地端子に電圧印加する。
電灯回路は除外する。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月15日(水)22時11分52秒
返信・引用
計器確認方向がまずいWさん
注意すると正確な値は責任者の当方がDMMで確認しているし、見る角度によって余弦の定理で正確な値を読み取っていると反論。
適当な屋外の現場試験であるので反論も出来ず。
不思議と県外の美祢の仕事が多い。
(工場立会試験では正確に実施して頂きたい。)
日本高圧電気(株)SOG
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月15日(水)21時59分9秒
返信・引用
編集済
日本高圧電気(株)SOGの試験を行う。
トリップコイルが短時間定格なのでトリップ線を外しての試験を行う。
※ 基本的にLBS、CBなどのトリップコイルは短時間定格が多いので安易に試験するとコイル焼損、試験者だけが知らずにトリップコイルが過熱による変形もあります。
トリップ回路には機器のaコン挿入が常識だが近年のPASは無し。
TOGAMI、エナジーサポートは許容時間が長い。(6月の工場見学で詳細を確認したい。)
)
DGR-5000KDを使用しての試験を行う。
メモハイ用リード線、クランプの整理
投稿者:
アルハイ
投稿日:2019年 5月14日(火)19時45分8秒
返信・引用
先日購入したハクバのアルミケース
メモハイ用リード線、クランプを整理して収納するように改善
《前のページ
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
次のページ》
以上は、新着順2031番目から2040番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順