電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
久しぶりの休日
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月30日(土)20時14分41秒
返信・引用
編集済
今日は久しぶりに休日又明日は5時過ぎ起床で津和野経由で頑張る。
今日は書類関係の整理、試験器他の整備、業務用ビデオカメラ(HXR-MC50J)のリモコン端子がLANCからA/Vに変更になったので、改造を行う。
試験器保管倉庫兼試験室にて撮影
校正機器の準備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月29日(金)22時06分53秒
返信・引用
編集済
11月には電力量計(パルス発信)と発電機盤の計器校正を依頼されている。
計器校正装置 MK-300K(SOUKOU)が修理を終えて戻ってきた。
修理と校正試験成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図が添付。
購入品のパルスロガーが本日届く。 こちらも校正証明書、検査成績書を頼んでいたので添付されていた。流石に試験成績書を見るとパルスは誤差無し、解っていても電力の仕事をするためには校正記録は必要。
流通技術センター
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月29日(金)20時11分43秒
返信・引用
今日はC電力 流通技術センターに打合せに出向く。
流通技術センターは変電工事課、送電工事課、計画課で構成される。
仕事内容は、全社5県の66kV以上の変電所建設設計、送電線工事設計を行うために最近構成された部署である。
電力から離れて何十年もの年月が経つので、構成が解らなくなってしまう。
打ち合わせ内容は電力送電線増設に伴う試充電終了後に特高需要家の試充電を行って貰う。
試充電の変電所においては保護装置を高感度、最小時限に整定変更する。 3CT残留回路で零相電流も測定。(制御通信課の時代の記憶が?)
何とか上手くいきそう、打合せ後に電力安全課のI課長補佐さんに来年4/1から変更される安全管理審査基準を聞きにお邪魔しようとしたが、来客が詰まっているとのことでUターンする。
工事打合せ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月28日(木)20時28分18秒
返信・引用
マツダ本社工場の横を通り過ぎて打合せに向かう。
TMEEIC(東芝三菱電器産業システム株式会社)より5名の出席、うち2人は東京より。
打ち合わせ内容
C-GIS設置から使用前自主検査について
今月の月次点検も終わり
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月27日(水)21時19分24秒
返信・引用
点検も終わり久しぶりに中での業務を行う。
・安全管理審査書類の作成を勧める。
(電力会社の流通技術センター担当者と打合せ他)
・電力会社の発電機盤取替に伴う受入試験の様式を作成する。
・4電のWH取替に伴う受入試験の宿泊手配他を行う。
・その他試験器整備を行う。
・O坂の受電盤取替に伴う図面チェック及びスケルトン作成。
器具の整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月25日(月)20時09分2秒
返信・引用
編集済
・作業用接地を3セット作成する。
・試験用ケーブルのワニ口クリップの修理を行う。(多人数作業には試験ケーブルの損傷も起きやすい)
今日の仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月24日(日)19時26分36秒
返信・引用
今日もホテルから仕事先へ
非常に疲れる現場
今日も定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月23日(土)17時32分42秒
返信・引用
需要家は、予備電源契約なので本線、予備線があり。
常用発電機(600kW×2)があるので系統連系リレー(メルプロダッシュ)もあり。
※ 非常用発電機は、1,000kW×2
この保護装置は試験せずに、計器校正他を行う。
設備改修
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月22日(金)19時27分42秒
返信・引用
編集済
経年劣化の特高変圧器はコンサベーター付近から漏油も発生している。
主変圧器及び主遮断装置の更新を計画中です。
・施工については、工事計画書 → 使用前自主検査 → 受電 → 安全管理審査 となります。
昔は6kVについても工事計画書の作成、使用前検査(監督官の立会試験)が行われていましたので管理技術者に於いても電技、試験、検査に精通しておく必要があった。
現在は、発電所や特高系でないと安全管理審査も無いので携わる機会がないとレベルアップのチャンスを逃してしまう。
夜間作業
投稿者:
アルハイ
投稿日:2010年10月21日(木)22時35分1秒
返信・引用
夜に入ると航空局施設から県施設へ
(元請業者も電気工事会社から発電機特約店)
引出形の継電器の単体試験を実施する。
電源切換、過速度の検出にボルテージセンサーが使用されているが、こちらが故障する可能性が高い。(電源切換用は常時電圧印加で劣化し易い。過速度継電器は重要な発電機保護であるので試験は必要。 保護継電器の形をしている物しか試験しない方も多いのが実状。)
《前のページ
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
次のページ》
以上は、新着順5121番目から5130番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順