電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
メーカーによる継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月28日(火)16時24分31秒
返信・引用
編集済
メーカー(明電舎)による継電器試験。
わざわざ群馬県より現地試験へ
移動費、試験器リースを考えると結構な金額に
現地においても地元試験業者より自社試験員が信頼性を考慮すると納得出来る。
この機器のリース料金¥409,800/月 10日程度借りても30万円程度
レッツノート XZ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月27日(月)17時57分16秒
返信・引用
編集済
使用中のレッツノート(CF-NX2)が4年以上経過した。
プレミアムモデルなので使用中にメーカー点検、清掃を無償で行って貰った。メーカーはまだまだ使えると言われたがフリーズすることもあるのでWin10Pro、i7、SSD512GB、メモリー16GBにネットにてメーカー直接注文する。 DGR-5000kDに近い金額となる。
高価な機器を活用すると生産性も向上して売り上げも増大する。
但し、成果は活用次第でしょうか。
太陽光用ケーブルを貰う
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月27日(月)16時51分22秒
返信・引用
編集済
小容量のPCSが分散して設置されている場合の絶縁耐力試験を考えると、出来る限り一度に行う事を考える。
大容量発電所は、500kWクラスのPCSなので効率よく出来る。10~50kWクラスとなると出来る限り同時に行わないと朝方まで絶縁耐力試験を行う羽目になってしまう。
工事現場で要らないケーブルを貰ったので細工をする。
※ 参考費用は下記仕様で 約26,000円/200m 普通のIVなどに比べると高い
直流1500V PV配線用 架橋ポリエチレン絶縁架橋ポリエチレンシースケーブル)
MR8847Aプリント出力
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月26日(日)19時51分50秒
返信・引用
MR8847Aにてプリント出力したデーターです。
CF出力にてPC処理も可能です。
各メーカーにてどのように処理しているのか今後聞いてみたいと考えています。
Re: 続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月26日(日)16時48分31秒
返信・引用
>
No.2332[元記事へ]
むーさんへのお返事です。
以前、東京から関西に収めた外資系発電機メーカー(TDPS)の担当の方と絶縁耐力試験について話した事があります。
電気関係に携わる方でも「耐圧」と間違った用語が多くて困ると。
空気配管、ガス配管、蒸気配管などの耐圧試験があります。? 間違った用語が伝染病の様に拡散!
誰からも注意を受けない環境で過ごした人が電気管理技術者になったときが怖いです。
常に間違いを修正して改善していきたいと思っています。
Re: 絶縁耐力試験 注意喚起スピーカー
投稿者:
むー
投稿日:2017年 2月26日(日)16時29分7秒
返信・引用
>
No.2331[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
現場・時間帯により音が出せない場合もありますよね・・・(深夜早朝、住宅地近辺とか)
ポールによる区画はもちろんのこと、警告灯で注意喚起しています。
警告灯は電池駆動・マグネットつきの小型の物もありますので、便利です。
> Kuコンビにて使用している絶縁耐力試験 注意喚起スピーカー。
>
> 先般の客先(5名)立会による絶縁耐力試験において非常に評判が良かった。
> 今後の官庁試験、電力会社試験、使用前自主において有効。
>
> 例)
> 只今、絶縁耐力試験中です。高電圧を発生させていますので非常に危険です。この近くに立ち入ることは禁止されています。 立入禁止です。
>
> 当方もメモリースピーカーを購入して活用が一番。良いことは真似する。(水平展開)
>
> 取りあえず、今朝ヤマトが配達してからスピーカー及びMP3の音声データーの作成が出来たので今週の試験で使用する。
> ※取りあえず映像・音声の経験から短時間で出来た。
> 費用は、スピーカーネット注文 ¥3,980.-、マイクロSD他
>
Re: 続き
投稿者:
むー
投稿日:2017年 2月26日(日)16時22分3秒
返信・引用
>
No.2323[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
「絶縁耐力試験」ですよねー
工事業者どころか同業者まで「耐電圧」とか「耐圧」とか言う始末・・・
あんたら専門家じゃないんかい!と。
> 継電器は、-RDケースがありました。
>
> 今日の試験器は、HVT-60Kを使用しました。
> CVT 200sq×2cct 400m
>
> 本日の試験は電技による絶縁耐力試験です。不慣れな方は、耐電圧(JEC、JIS等に基づく試験)、耐圧と間違った用語を使用される場合があるので試験員には常に徹底する。
>
絶縁耐力試験 注意喚起スピーカー
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月26日(日)09時57分46秒
返信・引用
編集済
Kuコンビにて使用している絶縁耐力試験 注意喚起スピーカー。
先般の客先(5名)立会による絶縁耐力試験において非常に評判が良かった。
今後の官庁試験、電力会社試験、使用前自主において有効。
例)
只今、絶縁耐力試験中です。高電圧を発生させていますので非常に危険です。この近くに立ち入ることは禁止されています。 立入禁止です。
当方もメモリースピーカーを購入して活用が一番。良いことは真似する。(水平展開)
取りあえず、今朝ヤマトが配達してからスピーカー及びMP3の音声データーの作成が出来たので今週の試験で使用する。
※取りあえず映像・音声の経験から短時間で出来た。
費用は、スピーカーネット注文 ¥3,980.-、マイクロSD他
負荷試験(高調波測定)
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月26日(日)09時14分45秒
返信・引用
編集済
使用前自主検査を行う為に測定器テストを行う。
・RX4744より60Hzを出力させる。
流石に高調波は無し。
・70Hzを出力させる。
※今回は計測器より発信器側の精度が高いので計測器の測定値は疑問。
NF、近計の高精度マルチメーターを使用するのが理想。
発電所試験業務の発注者はNF試験器とNFマルチメーターのセットで試験。
(パワーマルチメーター NF-2721 入力ユニット他 ¥1,995,000.-)
直流絶縁耐力試験器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 2月25日(土)19時29分56秒
返信・引用
編集済
太陽電池モジュールなどの絶縁性能が電技解釈に記載されている。
直流絶縁耐力試験を行うサブ機(DC5,000V 10mA)
メイン機は、DC6,000V 20mA
6kV交流絶縁耐力試験と異なりいろいろ工夫する点が多いです。
※ 写真上部にHIOKIのメモハイ用のロジックプローブ