電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: ミストリップ
投稿者:
電気科学生から保安員
投稿日:2021年 5月 8日(土)23時21分12秒
返信・引用
>
No.5143[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
お疲れさまです。
マルチリレーの画像を編集いたして再掲載いたします。
系統図につきましては、自分がゴールデンウィークに現場に出たための休みの為なのと、パソコンが届いていないため系統図が載せられないことお詫びいたします。
覚えていることは、最初の記事には特高変電所からの送り遮断器と掲載いたしましたが、そちらは間違いでございまして、他のサブ変から送りが来ているはず?
余談
アルハイ様がの掲載されたマルチリレーとNシリーズ系列をひたすらやっていたので他社製品はあまり得意ではないです。マルチリレーにてCTT3Pからの入力は初めてでした。
T社のマルチリレーMCR27Rは、CTTの電流の帰り線が上段のみ数えますと4個目にありますが、上段(継電器側)と考える、M社様のマルチリレーは、3PCTT上段のみ数えますと2個目になります?
こちらも展開接続図がないと… 社内にいましても新人の私と社長のみ・・・
Re: ミストリップ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 8日(土)22時06分40秒
返信・引用
編集済
>
No.5142[元記事へ]
電気科学生から保安員さんへのお返事です。
失敗談の投稿には感心しました。
自慢話をする技術者は多いですが、失敗談を話す技術者(電気主任技術者、電気管理技術者)はほとんどいません。
本当の技術者は失敗談を話します、商売が上手な技術者も失敗談をユーモラスに話してくれます。
見て頂いてる方には分からない事もありますので図面もあると助かります。
さて、ミストリップについて
電力会社においてミストリップを起こすと大変です。
今まで優秀な成績であってもミストリップ当事者は今後の昇進は期待できなくなります。
※何十年か前に関西電力の超高圧送電線ミストリップにより美浜原子力発電所(? 高浜、大飯?)を停止して新聞等で大きく取り上げられていました。
ブスプロ、BSSなど送電線以外の超高圧作業であったのでしょうが、当事者にとっては大変な事故です。
一般の需要家、発電所であれば大きな問題では無いかも!
試験を行う電力会社、メーカーに取っては進退をかけた業務です。
電気管理技術者業務においても最低限のシーケンスチェックなど技術習得に努める様にしたいです。
ミストリップ防止対策としてトリップ用TTのチェックはDMM、テスター厳禁 → 電圧チェッカー(電圧計) など経験に基づいたルールがあります。
全て事故経験を電気理論的に問題ない様に対策します。
詳細は除きますが基本ルールを直属の上司に指導して貰いましょう!
ミストリップ
投稿者:
電気科学生から保安員
投稿日:2021年 5月 8日(土)09時00分59秒
返信・引用
お疲れさまです。
マルチリレーにてMP11の試験にて不足電圧の解結線していたのを忘れてしまい、サブ変電所をトリップさせてしましました。
特高変電所の遮断器サブ変送りが一回遮断された。
客先と一緒にサブ変のMP11の結線を見てもらい確認後復電その後異常なし
原因
OCR-40LTRVによりVTTから入力したいのですが、27の時間特性が取れなかったことそれにより裏端子のP1P2より入力したこと
復電時間が現場について2時間早くなったこと 特高変電所の工事が終わる時間に客先からサブ変電所の年次点検も終わらせてほしいと言われたため
4箇所作業有り その都度器材を電気室に移動。
試験方法
不足電圧の試験は単相で試験を行いました。(接点は社内の接点BOXより接点取り出し) 裏端子P1P2 VTT使用できず
過電流試験は3PのCTTを使用し1:R相 2:COM 3:T相に入力して試験を行った。
初めて3極のCTT,VTT使用しました。CTT 1:R相 3:earth 5:T相 VTT 1:Vr相 3:Vs相 5:Vt相 確認
MCR28 Nシリーズ等しかしてきませんでしたので、使い勝手が分からなかった.
車載ラダーレール
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 6日(木)21時55分45秒
返信・引用
100kg以上の試験用変圧器、発電機を車に乗せるために車載ラダーレールを準備する。
客先より保護協調の相談
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 5日(水)19時57分58秒
返信・引用
MCCB、PF、51F1、51Rの協調をチェックする
改善案を客先に提案する
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 5日(水)19時54分26秒
返信・引用
進相設備の絶縁耐力試験を実施。
※電技に定める試充電を薦めるが現地絶縁耐力試験を実施。
保護継電器試験後にクリップの整備
シーケンステスト
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 4日(火)22時42分5秒
返信・引用
アナログリレーのシーケンステストは容易だがデジタルリレーは事前準備が必要
HITACHIのICU
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 4日(火)22時39分53秒
返信・引用
HITACHIのICU
風力発電所隣の特高受電所にもお邪魔する
保護継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 4日(火)22時37分38秒
返信・引用
MITSUBISHIのメルプロダッシュ(連系用)
MEIDENの87、51
保護継電器単体試験とシーケンステストを行う
風力発電所の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 5月 4日(火)22時34分33秒
返信・引用
66kV連系の風力発電所
定期点検にお邪魔する
《前のページ
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
次のページ》
以上は、新着順701番目から710番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順