電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
今日は津山の仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月12日(水)21時28分8秒
返信・引用
津山のα-1を出発する。
中電プラントさん HVT-60K で絶縁診断。
今日の仕事が終わり自宅に帰る。
京都による
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月11日(火)22時45分8秒
返信・引用
時間があるので京都による。
・ご飯の美味しい人気店、14時になっても10人以上が並んでいるので諦める。
・祗園四条 花見小路を探索。
次の発電所へ移動
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月11日(火)22時41分32秒
返信・引用
・双興電機製作所に機器校正をお願い、トリップテスタの購入に出向く。
遮断器の点検に力を入れる。
・PASの試験装置を見せて貰う。
SO試験が出来るのが特長。
福井駅
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月11日(火)06時58分32秒
返信・引用
作業が終わり福井を後にする。
宿泊に芦原温泉を薦められたが1人では、
同業者は温泉好きが大勢います。
東尋坊
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月10日(月)17時14分42秒
返信・引用
移動時間はかなり長いが、作業は午前中で終わってしまう。
観光に出かける。
今日の仕事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月10日(月)17時09分18秒
返信・引用
今日は、九頭竜ダム湖に流れこむこの木谷川(発電所 新設)
・発電機リレー盤と試験器セット
お客さんは、J-POWER でした。
今日の移動
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月 9日(日)17時22分57秒
返信・引用
試験業務に備えて岐阜に移動する。
途中のびわ湖、北陸電力変電所他
昨日の点検箇所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月 8日(土)09時06分49秒
返信・引用
編集済
昨日は、大田市大森他の点検
世界遺産のため現状保存
漏電チェック
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月 4日(火)20時37分28秒
返信・引用
夜間にELB動作とのことでリークロガーを設置するが一晩おいて検出せず。
125Vにて絶縁測定を行うが著しく悪い回路無し。
照明回路測定時に値がふらつくので、250V、500Vに上昇すると抵抗値ゼロを示す。
耐電圧試験と同じようにある電圧以上において異常が発見出来た。
税務署耐震補強改修
投稿者:
アルハイ
投稿日:2016年10月 3日(月)21時24分57秒
返信・引用
編集済
耐震補強により高圧キュービクルの改修(塗装他)により使用前自主検査を実施。
(実施内容)
・使用前自主検査要領書の作成。
(PF、MCCBの保護協調曲線作成。)
・使用前自主検査の打合せ。(国土交通省他)
・使用前自主検査実施。
・受電立会(本日)
※ 費用が結構係ります。
こちらの物件の工事後の電気主任技術者は、イーテック24。
屋上へはタラップ、屋上には手すり無し。(外部委託先の電気主任技術者が高齢である場合、万一突風等による墜落死亡事故でも起きたら大変ですねと国交省担当官へ伝える。)
《前のページ
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
次のページ》
以上は、新着順3741番目から3750番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順