【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


アマン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月25日(月)22時08分15秒
返信・引用
  星の屋東京、アマン、OMO5と移動する。  

東京での研修

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月25日(月)22時05分18秒
返信・引用
  田舎では見ない物が多々有り。  

Eu-9i

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月24日(日)21時09分56秒
返信・引用
  使っているとエンジンの回転が安定しない。(出力が出ない。)
  Eu-28isと同じようにキャブレターの交換を御願いする。
20年近く使っているので、更新を考えても良いか。
 

試験記録の整理

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月23日(土)22時08分29秒
返信・引用
  試験データをCFカードに保存してあるので、帰ってから整理する。
※ 最大値と減衰時間を確認する。
 

負荷遮断試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月23日(土)19時00分15秒
返信・引用
  パワコン側電圧をダイレクトにメモリーハイコーダーに入力出来る。
設備投資が役に立つ。
 

DELTA PCS

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月23日(土)18時58分7秒
返信・引用
  DELTA製のPCS

メーカー代理店が設定に来たが力率を間違えていた。
電力指示は発電所側から見て進み90%であるが、このDELTAは系統側見ての設定を行うようになっている。

間違えていたので発電所側の電圧が上昇して、電圧上昇検出で出力抑制が利いたいた見たい。
無効電力の潮流方向は重要なので電圧電流位相差計(PHA-200B)でチェックする。
 

使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月23日(土)18時52分54秒
返信・引用
  太陽電池発電所の使用前自主検査
負荷遮断試験、負荷遮断試験を行う。
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月22日(金)22時46分27秒
返信・引用 編集済
  6kV回路の絶縁耐力試験は、納入業者範囲にて行う。

保護継電器試験は、SOUKOU、NF試験器にて実施する。

※ 電力さんの試験なので試験機器の型式、製造番号チェック、計器校正証明書の確認を行う。
   いい加減な自社校正はアウト、全て理論的なチェックになるので電力安全課の安全管理審査校正チェックよりやりやすい。

Uさんも電気管理技術者に入会予定なので徹底的に電気試験の基礎を覚えて貰う。
電力会社の整定理論を指示されて即座に整定値を計算できる能力はマスターされている。
太陽電池発電所についてはI-Vカーブ測定を連日させられ、連日・連夜の使用前自主検査にて理論はマスターしている。  後は作業責任者教育を行うと電気管理技術者になれる。
 

絶縁耐力試験 440V回路

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月22日(金)22時40分31秒
返信・引用
  電力さんの水力発電所の使用前自主検査

発電回路は電技解釈の通り全てに於いて絶縁耐力試験が必須。
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 2月21日(木)23時18分31秒
返信・引用
  ・DMMよりの4-20mA出力(電圧、電流、電力)の確認。  良好でした。

・夜間作業の開始。太陽電池モジュール回路をDC1400Vにて絶縁耐力試験を実施。
 