空調の効いた試験室

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時38分29秒
返信・引用 編集済
  空調の効いた試験室

今日は、リレープラグが3台揃ったので効率の良い試験が出来た。
※ リード線の準備が悪かったので帰ってから整備する。

継電器は7台と少ないが試験項目が多いので、報告書は19ページとなり試験結果(速報)を作成して帰る必要あり。
 

RX4744とPHA-200B

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時35分4秒
返信・引用
  RX4744 と PHA-200B にて試験を行う。
計測は、PHA-200Bにて行う必要がある。

※ 客先のOKが出れば発信器のみでも良いが、時々使って出来るようにトレーニングする必要がある。
 

動作時間計測

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時31分38秒
返信・引用
  今回は、C電納めの工場試験なので動作時間は、1点のみ。
よって、この画面で進む。
 

PHA-200Bでの計測

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時28分57秒
返信・引用 編集済
  理論上200mAで動作するポイントの試験

※ 精度を保つためにレンジを1Aとする。
   オートレンジも良いが安定するまでに時間を要するので全て指定する。
 

PHA-200Bを使う

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時26分18秒
返信・引用
  RX4744の急変指令出力を使う。

PHA-200BのスタートはDC5Vの除去として、ストップはa接点とする。
 

比率差動継電器の試験を行う

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時22分6秒
返信・引用
  PHA-200Bにて動作時間を計測する。

客先によっては動作時間を3回測定して、最大値と最小値の記載を求められる。
※ 当然の事、本継電器のメーカー試験も同じ事。
 

電圧抑制付き過電流継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月21日(水)20時00分25秒
返信・引用
  今日は真面目に
電圧4相電流4相保護リレー試験器(RX47474):発信器

デジタル電圧電流位相差計(PHA-200B):計測器
を使っての保護継電器試験を行う。

試験箇所によっては、計測器が必須のところがある。
日頃から動作値測、動作時間計測をPHA-200Bで行うように気を付ける。
 

涼しい点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月20日(火)21時57分17秒
返信・引用
  今日の事業所の電気室は空調完備です。  

トランスジューサー調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月18日(日)17時25分43秒
返信・引用
  太陽電池発電所の気温計、日射計が正常動作しないとの事。

業者より電気主任技術者の当方にトランスジューサーの入出力チェックの依頼。(無償!)
※ 制作者より電流・電圧チェックの依頼が回路図であったが、電流:DC4-20mAと電圧:DC0~10mVの誤りがある。
   計装関係のプロではないが疑問点有り、ハンディキャルを使うと簡単に解る。

抵抗:Pt100Ω も作れるので6ダイヤル抵抗器無しでOK
 

パトカー事故

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月16日(金)22時03分54秒
返信・引用
  緊急走行中のパトカーとレクサスの事故が七条河原町で発生
 