【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


大阪をあとにする

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月16日(金)21時57分19秒
返信・引用
  インテックス大阪を上から眺めてあとにする  

HYATT REGENCY

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月15日(木)19時44分36秒
返信・引用 編集済
  休暇を楽しむ。
早朝より400km以上走行する。
梅田周辺は高層ビルが多いのでGPSが入りにくいため、カーナビの動きが悪いので考えての走行が必須。

インテックス大阪で行われた大阪サミット
真横のHYATTには、日本国の安陪首相他の日本国の要人が宿泊されたと聞く。
 

台風のなか梅田へ向かう

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月15日(木)19時40分41秒
返信・引用
  ヨドバシカメラ梅田店に買いものに!

流石に大阪駅周辺の車は少ないので走りやすい。
 

LBSトリップ用GR試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月14日(水)22時15分49秒
返信・引用 編集済
  LBSトリップ用のGR試験を行う。

このトリップ回路は、AC100Vであるが直流電源におけるトリップコイルは短時間定格(許容1秒)である。
商用電源(AC100V)を使っているのでLBS-aコンも無い、実回路では問題ないが試験を行う場合は注意が必要。
トリップコイルを切り離す癖を付ける。
 

キュービクル絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月14日(水)22時09分26秒
返信・引用
  キュービクルの絶縁耐力試験を行う。

一部、現地絶縁耐力試験では無く、耐電圧試験(22kV 1min)と試充電(常規対地電圧 10min)にて行う。  工場試験報告書と試充電報告書を作成する。
 

22kV受電設備の定期点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月13日(火)21時56分16秒
返信・引用
  総勢10名の精鋭に炎天下において頑張って頂きました。  

励磁突入電流測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月13日(火)21時53分33秒
返信・引用
  定期点検で復元操作時に励磁突入電流を測定する。  

過電流継電器試験の整定の確認試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月12日(月)18時34分53秒
返信・引用
  過電流継電器試験において動作時間測定を行う。
OCRテスターにて試験する場合は、目標電流値にスライダックで短時間で合わせる必要がある。
今日は4人にて次のようなテストを行う。
・超反限時特性  ダイヤル:1D  電流倍率:300%
   標準値は。 1.00S となる。
NF-RX4744 で行うと  1.00S  を計測する場合が多い。

新入女性会員のUさん 見事 1.00S を叩きだして1位入賞する。
技術があれば、OCRテスターで充分。
 

報告書作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月11日(日)19時57分32秒
返信・引用 編集済
  使用前自主検査を行う都度、報告書を纏めないと物忘れが酷く思い出せない。

今回は自己確認結果届出書も不必要なので、電気主任技術者個人の思いつきの報告書を作成しておいて、立入検査を待つ。

※ 負荷遮断試験は本来プラント設計の完成確認。
   水力発電所だとガバナーの動く(閉まる)速度で回転数の上昇、水圧鉄観の水圧上昇を確認、調整するのが目的であるが、太陽電池発電所でも通達で定まった。
   商売的には有難いが!
 

開閉器点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月11日(日)16時44分54秒
返信・引用
  動画と写真が上手く撮れるように練習が必須。  