電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月17日(火)07時33分35秒
返信・引用
編集済
猛暑のなかで絶縁耐力試験を行う。
水害のあったO県での業務。(但し、被害の多い地区ではない)
何とか空調服を着用しているので耐える事が出来る。
Fプロの試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月13日(金)13時54分20秒
返信・引用
編集済
BCT-25Kを使っての試験
・試験用ケーブル、アース線が整理整頓されれば最良い。
(回路確認がし難い)
・アース線は、バナナクリップでは無くY端子、ボルト・ナットを使うのが望ましい。
(省令でも最初に出てくるのは、接地に関する事、最も安全において接地は重要。接地が外れても高電圧が試験器外箱に発生する。クリップ同士の結合は止めて、ボルトなどを使った処理が必要。絶縁手袋や長靴を使う事も有益だが、電圧が高くなる(66kV)となると保護具も当てにならないので、確実な接地が必要です。)
・ネオンケーブルの長いものは便利。(固定をするのがベスト)
当方も100mネオンケーブルを所有しているので高所も試験可能。
安全管理審査受審
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月13日(金)07時03分9秒
返信・引用
昨日から安全管理審査を受審している。
電気については、大きな問題もなし。
支持物については本日実施。
写真は使用前自主検査風景、今回の大雨災害により破損箇所が発生。
使用前自主検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月12日(木)19時09分36秒
返信・引用
編集済
SOG継電器の試験を行う。
・試験用電源として仮設分電盤(商用電源)を使う。
絶縁回路でないので、電源P1、P2とも外してELCBミストリップを防ぐ。
本日の試験器は、6kV受電設備には最も適している SOUKOUのDGR-5000KD です。 本日初めて使うE川さんもスムースに試験を行う。
使用前自主検査
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月12日(木)19時01分22秒
返信・引用
絶縁耐力試験を行うが気合いが入らない。
・試験前のケーブルシース接地の確認
・試験器の接地側の2重接地(当方の絶縁耐力試験時のチェックシート社内基準に基づく)
立会者もいないので確認不充分となる。
過電流継電器試験器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月11日(水)19時21分59秒
返信・引用
編集済
過電流継電器試験が得意なFプロに問合せ
・電流整定SWは、0.26Ωなので地絡電流のような小さい値のみ使用。(OCRでは厳禁)
・AUTOモードで試験する場合は、短時間(1秒以下)の動作の場合は帰還修正の影響で誤差あり。
・AUTOモードは、最大インピーダンスが取説に記載されている。
CTT入力の場合は、最大インピーダンス超過するので単体試験が望ましい。
※ 試験前にインピーダンスチェックをするとの事。
試験器は、自己責任で改造とメモを貼ってます。継電器試験の絶対的な自信のあるFプロに質問するのは勉強になる。(自身の研修が出来る。)
バイパスダイオードテスタ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月11日(水)17時49分45秒
返信・引用
京セラ製の太陽電池モジュールの点検
バイパスダイオードテスタにて確認するが問題なし
PQ3100
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月10日(火)20時34分10秒
返信・引用
太陽電池発電所の使用前自主検査及び使用前自己確認のため、PQ3100の取扱をマスターする。
また、電源異常箇所のトランジェントを測定出来るようにする。
太陽電池モジュールの点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月10日(火)19時20分11秒
返信・引用
太陽電池モジュールの点検を行う。
タブレットの購入
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年 7月10日(火)17時49分48秒
返信・引用
編集済
HIOKI製品(CM3286-01)を Bluetooth(R) にてタブレットに記憶させるW辺さん。
(ポケットに手を入れた状態はまずい、時々注意するが直らない、普段の行いはお客様の前で出て来ているので常に常識ある態度が望ましい。電気管理技術者は常に紳士な態度でいられるかで売り上げが決まる。 尊敬出来るMさんなどは売り上げも多い。)
Wさんは先般、商用車を新しくして、試験機器類も整備を進めている。(メモハイも購入)
所得税、消費税を多く納めるくらいだったら経費を増やそうと努力をしている。
※ 出来たらHIOKIのバッテリー測定器を購入して貰いたい。