電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: msecカウンタ
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 5日(金)23時21分36秒
返信・引用
>
No.4983[元記事へ]
kさんへのお返事です。
試験回路など試行錯誤で工夫して作ることが重要と考えています。
書物による知識では無く、自分で実験してのデーターは価値あると思っています。
解ったら教えてください。
msecカウンタ
投稿者:
k
投稿日:2021年 3月 5日(金)14時16分6秒
返信・引用
アルハイさま
いつも興味深く拝見しております。
古いシーケンサーを使ってmsecカウンタを作ってみました。
15年くらい前の三菱FX-1Sと、6,7年前のFX-3Gのトランジスタ出力を使います。
FX-3Gにはパルス幅測定機能がありますのでその機能を使って。
FX-1Sにはありませんので内臓パルス出力(100kHZ)と高速カウンタを使って作ってみました。
リレー(MY-2N)接点のON時間を測定しますがほとんど同じです。
測定値の違いは接点の動作時間の違いですので、今度は無接点リレーで試験してみます。
本日の夜間作業は終了
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 5日(金)01時11分7秒
返信・引用
天気も悪くなり、本日の夜間作業は終了
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 5日(金)01時08分54秒
返信・引用
太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
PCS 2500kW単位で試験を進めていく
(株)双興電機製作所の試験器(HD)と菊水電子の試験器で効率良く進める
Eu28i と Eu26i カスケード接続
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 3日(水)22時50分45秒
返信・引用
Eu28i と Eu26i カスケード接続(バランサ使用)
発電機1台でも両端に208V出力、発電機2台で208V出力。
(同期が取れての系統並列)
※ 1台燃料コック閉でモーターリング(過負荷警報)
大容量の場合は、200Vが有利になるので今後は工夫して使う。
信号変換器のチェック
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 3日(水)22時41分42秒
返信・引用
DC4-20mAのチェック
トランスジュサーの入力配線切り離しで、4mA 20mA出力の確認
客先に正常に表示しないとのことでチェックして報告しました。
特別高圧需要家
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 3日(水)22時37分48秒
返信・引用
風力発電所の隣の66kV需要家へ請求書を持ってお邪魔
Re: 雪の中 絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 3日(水)22時35分36秒
返信・引用
>
No.4976[元記事へ]
フルマイさんへのお返事です。
極性試験は、電池とテスターによるキック法を行っていました。
(見栄えの良いMR8880は良いと思います。)
その後、デソクテクテクノ(旧京濱電測)の極性試験を使っていました。
最近は、RX4744による三相印加、2次側をデジタル電圧電流位相差計(PHA-200B-01)で確認しています。(変成比と位相角確認)
電気主任技術者としての使用前自主検査ではなく、メーカー側の現地調整試験として
(参考に記録を載せてみます。)
Re: 雪の中 絶縁耐力試験
投稿者:
フルマイ
投稿日:2021年 3月 3日(水)20時50分21秒
返信・引用
アルハイさま
私もMR8880を愛用しておりますが、活用しようと思うとほんとに多岐に使用できて良いです。
先日はCTキックにて使用してみましたが、記録に残る上に、レンジも広く、拡大も自由自在なので見やすい記録ができました。(接続の様子がわかる写真とセットじゃないと信頼度は有りませんが)
CTの仕様は
600/5、400/5、15/5、いづれも6.9kV 40VA。
CT二次側回路は閉じた状態での測定でしたが、添付のように十分確認できました。(TTなし)
印加は乾電池8直。
残留電荷の放電
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年 3月 2日(火)23時01分54秒
返信・引用
モジュールの絶縁耐力試験において残留電荷の放電に時間がかかることがある。
抵抗値(低抵抗)を変えて実験する。
《前のページ
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
次のページ》
以上は、新着順861番目から870番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順