負荷試験(高調波測定)

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 5日(日)08時01分26秒
返信・引用
  使用前自主検査における負荷試験
・電圧高調波を受電点にて測定とのことで、測定を模擬。

※ 自宅の総合歪率:2.15%
  高調波環境目標レベル(総合電圧ひずみ率が6.6kV配電系統で5%)が電力利用基盤強化懇談会で提示されている。
 

波形ソフトにて解析

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 4日(土)20時05分56秒
返信・引用
  測定結果を物差しでは無く、ソフトにて解析が楽  

制御電源喪失試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 4日(土)12時25分26秒
返信・引用 編集済
  ・負荷遮断試験(力率可変にて)
・制御電源喪失試験

※ 測定点は、電力安全課の指示に従い受電点にて
     普通の負荷遮断試験は、発電機用遮断器設置点の発電機側電圧、etc
 

負荷遮断試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 4日(土)11時17分33秒
返信・引用
  自己確認制度導入により未確認試験を行うように指導があった。
1.3/4負荷遮断試験を行う。
  ・力率を変化させても系統電圧は安定している。流石に遅れ力率は試してはいない。
  ・パワコン側の電圧は跳ね上がる
   (メーカー管理値は、条件、測定箇所が異なる。)
  ・負荷遮断においては電流を入力しておくと遮断点が見やすい。

2.制御電源喪失試験を行う。
    電流トリガにおいて電流零にならない点に注意。
 

今日は太陽電池発電所の月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 4日(土)11時07分13秒
返信・引用 編集済
  隣に見えるのは財団さんの管理発電所
約2,000kW
 

発電所の解列

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 3日(金)17時13分44秒
返信・引用 編集済
  早朝より水力発電所の月次点検に伺う。
架空引込線(電力会社範囲)に杉の木が倒れかかっていたので、欠相の恐れが心配なので解列操作を行う。
  高所作業車も入らない不便な所なので来週、DM 切り(停電)にて改修作業予定。
絶縁電線なので地絡もしない、鋼線が入っているので断線もしない。

電力会社も短絡の恐れ無しにて送電を継続する。(発電所の所内電源、油圧ポンプ、エアー水調ポンプを考慮するとありがたい。)
取りあえずお客さんに発電停止した旨を電話連絡する。(最近、当方の周りで話題のJA-S根)
 

複合機のトラブル

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 2日(木)21時09分10秒
返信・引用
  複合機(コピー)が特高事業所において機器の部品が壊れるとのこと。
機器を交換しても同じ、安定化電源を設置しても同じ。
明日、技術の方と相談に来社したいとのこと

取りあえず自宅の複合機(機器)の電圧、電流波形を確認する。
  たぶん同一回路に高調波発生源があるのかな?
(INV機器の高調波抑制、フィルター回路の故障も推定される。)

最終は現地にて波形観測が必要
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 1日(水)21時21分10秒
返信・引用
  点検に出向くとクラウン2台が新しくなっていた。  

GBT形ガス遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 3月 1日(水)21時17分11秒
返信・引用
  重塩害地区に適したガス遮断器(戸上電機製作所)
遮断電流は、8kA
潮風の吹き込むボロ電気室にはエポキシ樹脂製のVCB設置は難しい。
  塩害地区には磁器碍子を使うのが保守管理が楽です。
 

発電機他の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 2月28日(火)16時28分54秒
返信・引用
  今日は発電機の絶縁耐力試験
メーカーにて発電機回転子のダイオードを短絡して接地する。
(安全処置はメーカーにお願いが一番)
 