低圧発電機の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月27日(水)17時39分21秒
返信・引用
  AC440V同期発電機の絶縁耐力試験。
・蒸気タービンにて発電機を駆動するので、工事計画書→使用前自主検査→安全管理審査
  計器(メガー、マルチメーター、電流計)は1年以内の校正証明書が必用。
 

水力機器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月26日(火)23時51分15秒
返信・引用
  今日の工場に展示してある機器を載せてみます。
・フランシス水車(写真1)
・ペルトン水車(写真2)
・東芝の27、59、51G(写真3)
 

発電機盤 工場試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月26日(火)21時20分42秒
返信・引用 編集済
  S電力向けの発電機盤の工場試験を実施。
・高圧87、51V他東芝リレー(写真1)
・51V(電圧抑制付き過電流継電器の試験、試験器準備)(写真2)
・87(比率差動継電器)(写真3)
電力向けのため試験結果と管理値を十分チェック。試験項目も多く、三相分を効率よく試験しないと1日で終わらない。
H県の仕事が終わり、明日のためT県に入るが300km走ってホテルに入ると疲れる。外に出る元気なし。
 

マルチリレー

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月23日(土)20時14分56秒
返信・引用 編集済
  各メーカーは次の機能が一体となっているマルチリレーを販売している。 スイッチギャー、キュービクルの製作においては計器、機械器具、配線の省力化が図れる。
1.保護機能(50、51、67、27、59、64)
2.制御機能(遮断器の操作)
3.計測機能(電圧、電流、電力他)

操作は各メーカーによって異なるので事前に把握しておく必用あり。
写真は、三菱MP11Aと正興DRC06  これからの定期点検に備えて操作及び試験方法を再勉強
 

今年は雪害無し

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月22日(金)16時59分6秒
返信・引用
  ・2年前屋根の改修を行い雪止めをつけないために、SCに木材と雪が落ちてきた写真を載せてみます。(雪が汚れているためアーク発生。)  

試験用切替スイッチの作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月21日(木)19時40分28秒
返信・引用
  汎用の試験器は、6kV保護リレー試験がし易いようにR、Tの切替スイッチがついている。
一般的に6kV過電流保護は2相となっている。
特高系などでは3相保護となっているので汎用試験器を使っていると試験の都度、結線の接続変更を伴う。試験の効率化のため3相、3回路切替のスイッチを作成する。
 

高周波漏洩電流対策

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月21日(木)15時20分0秒
返信・引用
  ・1日に数回、1S程度のLGR警報が発生するとのことで漏電ロガーで調査するが各回路とも異常と言えるほどの電流値(300mA以上)は検出せず。
・回路によっては高周波漏洩電流が多い。 KAWAMURA LGR1(2000年以前)は高周波対策されていないので、1.5uFのコンデンサーを入力端子に接続して様子を見て貰っていたが、その後警報は出ないとのこと。(主任さんよりメール情報)
※ 抵抗を接続すれば検出感度が落ちてしまいますのでご注意!
 

ボルコンカバー無し

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月20日(水)21時35分54秒
返信・引用 編集済
  ボルコンカバー、PDCの絶縁体(架橋ポリエチレン)が焼損したPAS2次。
自己融着(エフコテープ2号)と絶縁ビニルテープにて充電部の露出を無くして2年が経過するが問題無し。重塩害地区はカバーだけでなく融着テープにて充電部の露出を無くすのが理想。 点検手入れ(清掃、グリス塗布)を確実にすればトラッキングや焼損は起きないはずだが、面倒なのでつい放っておいてしまう。
 

信越シリコーン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月20日(水)20時18分53秒
返信・引用 編集済
  ジメチルシリコーンオイル(KF96)の絶縁破壊性能は鉱油系の絶縁油よりも優れています。
電力会社特高系活線作業(22~33kVまで)を行う作業前に活線専用絶縁操作棒にオイルを塗って作業を行っていました。(何年かに1度、滅多にないです。)
オイル缶は不便なのでスプレー(KF96SP)を使用して絶縁性能をアップさせる場合もあります。グリスタイプ(KS-63G)などケースバイケースで使用しています。
※ トラッキング防止
 

マルチメーター

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2010年 1月19日(火)19時57分40秒
返信・引用
  特性変化が少ないとのことで各メーカー、技術者の方が使用するフルーク製品。
双興電機製作所も校正用の計器に使用したり、電気管理技術者のW辺さんも魅力にとりつかれて注文中とのこと。(写真は87-5)
正確で使いやすい計測器、試験器の所有が技術向上。(持っている計測器である程度のレベルが判別出来ます。)
 