保護継電器の下見

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月15日(金)19時39分0秒
返信・引用
  発電機関係の保護継電器
・界磁喪失継電器他  富士電機
 

保護継電器整定変更

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月11日(月)17時46分52秒
返信・引用 編集済
  整定変更に併せて継電器試験
試験器は、エヌエフ回路設計ブロックの
RX4718(V3 2,400,00.-)とRX4713(I3 2,800,00.-))を使用
2台で定価520万円。(税別)ある程度の車が購入可能。
作業は、TMEICの下請け
 

110kV 50MW 風力発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月11日(月)17時40分14秒
返信・引用
  今日は、33kVのNGR交換作業
安管審打合せを兼ねて出向く
 

電柱上の鳥巣

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 8日(金)19時29分46秒
返信・引用
  電力柱の鳥巣  

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 6日(水)20時16分45秒
返信・引用
  今日は早朝7時過ぎより発電所の月次点検
  27を動作させて52、65、21動作(シーケンステスト、負荷遮断)を確認する。

正式にはメモリーハイコーダーMR8847Aを設置の上で負荷遮断を行うのが年次点検(定期点検)を満足する。
  入口弁開度、ガバナー開度、水車回転数、発電機電圧、発電機電流、水圧鉄管の水圧の過渡変化が製造者管理値内か確認する。
  当然の事、太陽光発電所においてはパワコン電圧の過渡変化チェックが必要。(メーカー試験員も適当にしている場合多い。)
 

発電所 中国電気保安協会

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 4日(月)22時45分43秒
返信・引用 編集済
  O県にて
保安協会の67Sと67G(SOG)試験にメーカー担当者として立会。
 

水力発電所の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 4日(月)22時43分33秒
返信・引用 編集済
  絶縁耐力試験は、山陽電気保全さん
  操作、確認用語も正しく発声されていたのでOKでした。
※ 中には「検電ヨシ」と意味の無い言葉を聞く場合がありますが、正しく「電圧有り」と発声
 

発電所の試験 中プラ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 4日(月)22時39分19秒
返信・引用
  今日は急遽、試験立会を頼まれて朝5時出発、帰宅は22時。
まずは中電プラントさんの試験
  試験器の取扱に疑問、継電器裏面配線の取り外し?

試験は指導するより自分のするのが一番
 

太陽光のUPS

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 3日(日)19時27分8秒
返信・引用
  昨日のUPS(TOSHIBA)の調子が悪いので、点検に向かう。
OMRON製は問題なく2年経過。
同一パワコン(同一条件)において
 

調子の悪いUPS

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 4月 3日(日)07時24分29秒
返信・引用
  太陽光発電所のパワコン用制御電源(AC100V)供給にUPSを使用している。
この機種の調子が悪く(過負荷 3回検出)故障となり、バイパス供給となり、温度上昇で供給停止。  TOSHIBAパワコンとTOSHIBA UPS の組み合わせは良くない。(他の発電所においても発生している。)  他メーカーのUPSは問題なし。
 