短絡線準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 7月11日(土)20時13分33秒
返信・引用 編集済
  太陽光発電所のDC直流高圧絶縁耐力試験

逆流防止用ダイオードの短絡線を準備。
材料費が90円のクリップ(200個)とKIV1.25sqにてほぼ2万円。
これで約500kW分の太陽電池関係の処置が出来る。
 

試験業務の機器の整備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 7月11日(土)20時07分59秒
返信・引用
  電圧降下法接地抵抗測定のための電流極の極板準備

流石に銅板とKIV線にて○万円。   電流が沢山流れることを期待します。
 

リプレイス発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 7月 2日(木)21時35分40秒
返信・引用 編集済
  固定価格買取制度によりリプレイス予定の発電所。
O山県 T山市より山間部に入る。2箇所の発電所をまわる。

現状の接地極の接地抵抗値を調査する。(来週は電圧降下法)
 

蟻退治

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 7月 2日(木)19時55分35秒
返信・引用
  SOG制御箱に蟻が侵入。
旧機種においては蟻がプリント基板に卵を産み付けて、割れて絶縁劣化 PASトリップが起きていた。
蟻用コンバットをボックスに収める。(全事業所)
 

電圧降下法

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月30日(火)07時04分9秒
返信・引用
  電圧降下法により接地抵抗の測定を行う。
接地網(メッシュ)における使用前自主検査(解釈)の必須項目。

低抵抗値測定に精度が増す。
 

工作2

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月28日(日)09時39分43秒
返信・引用 編集済
  接地抵抗測定用の補助接地リード線
・単独接地では無く、連接した場合は接地電位規模が大きくなり、補助接地接地点が10、20mでは正確に測定できない。
  HIOKIはオプションで50mリードを販売しているが巻き取りなどにおいて使いにくい。
  コードリール2台を購入して電源線を撤去の上で作ってみる。
  果たして使いやすいか?
 

工作1

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月28日(日)09時34分23秒
返信・引用
  絶縁耐力試験を行う場合は、変圧器の2次側、計器用変成器の2次側、発電機の励磁回路及び関連する制御回路を短絡して接地に接続します。
何千万円もする発電機を壊したら賠償金額が!

作業において楽をするために短絡クリップ付きリード線を作成する。
※ SOG端子、DGRのZPD関連
 

連係変電所の受電

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 6月27日(土)17時18分55秒
返信・引用
  風力発電所の連係変電所において受電実施。

電力会社も取引用計器の確認のため営業所、計器担当来所。
線路においては常規対地電圧による試充電、10分間確認他のため電力所の送電課(旧保線課)担当者来所。

電気主任技術者のF谷さんも初めての高い受電電圧で頑張っておられます。
 