計器校正から戻ってくる

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月21日(木)16時34分37秒
返信・引用
  安全管理審査物件や電力会社、官庁関係は計器校正証明書の提出が必須。

定期的に出していた物が戻ってきた。
不具合品は修理中。(修理、調整が実施できる安心なメーカー校正に出しています。)
※ 試験項目も安心。
 

自家発電設備点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月21日(木)16時29分39秒
返信・引用
  消防法による点検を行う  

エヌエフ回路設計ブロック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月20日(水)20時01分18秒
返信・引用
  ソフトウェアを使った試験を検討する。  

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月20日(水)19時47分56秒
返信・引用 編集済
  午後からも受託事業所のPASの使用前自主検査

この事業所もLA不要(省令による)

個人的考えでLA必須は、発電機や特高トランス(1次、2次の両端)です。
絶縁強度と代替品の調達日数などから
   高圧受電設備機器は直結で代替品用意で早期の復旧が可能

LA内蔵PASによる波及事故が多い。(敢えて事故点を設けて波及させている)

 

エコキュートの更新

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月20日(水)19時40分25秒
返信・引用 編集済
  自宅のエコキュートを更新

エコキュート、ユニットバス、キッチンを更新して電気工事業者に儲けて貰う。
結構な金額となる。(エヌエフ回路設計ブロックの試験器より高い)
 

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月20日(水)19時37分19秒
返信・引用
  受託事業所のPASの使用前自主検査

LA無しなので耐電圧試験(22kV 1min)と試充電でもOK
※ LA不要事業所なので波及事故原因を無しとする。

SOG試験他で重宝するDGR-5000KD
端子タイプなので電力リレーなどの試験がし易い。
 

月次点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月19日(火)17時01分31秒
返信・引用
  先週は積雪のため断念した事業所の点検実施  

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月18日(月)18時03分40秒
返信・引用
  交流絶縁耐力試験、直流絶縁耐力試験を行う。

電流容量は、SOUKOUのADT-3K05がAC、DC165mA能力あり
容量が大きいと仕事がし易いと思う。
  今度、双興電機製作所のADTで大きな容量の試験を行いたい。
 

深夜の太陽光発電設備の使用前自主検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月18日(月)17時58分19秒
返信・引用
  逆電力継電器他の試験を行う  

変圧器の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2021年 1月16日(土)19時45分25秒
返信・引用
  工場耐電圧試験と現地試充電による絶縁性能確認が行われる。
輸送中の振動及び重力過速度が許容値を超えたら現地絶縁耐力を行う。
(上記は電力会社などの特別高圧系統)

管理が楽なのは現地絶縁耐力試験。
 