電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
電線の断線
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年10月11日(金)19時50分48秒
返信・引用
某学校より電線が切断しているとのことで、不審に思っても向かう。
通信線を辿ると電力会社系列のインターネット回線らしき表示を発見。
電力 制御にTELして対応を任せる。
少し考えたら電気の線か、通信線か理解できるのでは?
コウモリ発見
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年10月11日(金)19時45分30秒
返信・引用
編集済
キュービクル扉を開くとコウモリ発見。
中で充電部に接触すると不必要停電して鬱陶しいので除去する。
87
投稿者:
ぽんぽん
投稿日:2013年10月 4日(金)06時08分30秒
返信・引用
おはようございます!
87の試験って、数年に1回位しかしないので、何時もあれれどうだったかな??状態になる
その時は十分理解してやっていたはずなに・・・
東芝の87は、⑤ ⑥ 第二高調波抑制出力なんですね! 複線図を見ると3台接続されています。
第二高調波抑制の確認試験自体現場ではやらないし・・・
大昔に、ダイオードでやった事があるだけ。
出来る試験器も無いし・・・
取説を読むと、位相差が無い←? 2倍の周波数の電流を重層して 不動作→動作 の時の電流を読む
以前 故障していた87
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年10月 2日(水)20時41分26秒
返信・引用
編集済
この継電器は初めて行ったのですが、スタートから故障のためメーカーと相談し対応しました。
Re: 継電器試験 続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年10月 2日(水)18時20分22秒
返信・引用
>
No.1147[元記事へ]
ぽんぽんさんへのお返事です。
こんばんわ
東芝製 比率差動継電器の「異常」LEDが点灯してるって事は故障していると思います。
3相とも点灯していれば、2F要素信号出力(三相一括ロック用)が信号回路ですので、シーケンステスト時等に端子(5、6)誤ってDC110Vを入力した可能性もあると思います。(表面で動作は出来ますが)
旧タイプの東芝製比率差動継電器が試験を行おうとしたときに、異常があったことがあります。
お客さんで修理依頼されて、見積は三相(3台)で1,000,000.-以上でした。
※ 最終金額は把握しておりません。
現行タイプは、そこまでは高くないと思います。
試験する方が壊したら大変!
頑張ってください。
Re: 継電器試験 続き
投稿者:
ぽんぽん
投稿日:2013年10月 2日(水)02時55分29秒
返信・引用
アルハイさんへのお返事です。
> ・87Tの試験を行う。
こんばんわ!
この東芝の比率作動保護継電器 異常LED が点灯してる! って聞いてますが
説明書によると、自己監視機能により異常を確認した場合に点灯します!
(マイコン異常等 全ての出力ロック)
試験を依頼されていますが....
新しいのを試験して納めた方が・・・・
継電器試験 続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年 9月27日(金)22時14分26秒
返信・引用
編集済
・87Tの試験を行う。
最近の機種はCT比をマッチングタップにより整合出来るので便利であるが、1次・2次電流の印加・動作電流の計算に気合いを入れる。
・タワーの下部に設置の22kV GCB 韓国製
・東芝製の 66kV C-GIS
※ C-GIS:体積はコンパクトになる。(金額はコンパクトにはならない)
風力発電所の継電器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年 9月27日(金)21時58分55秒
返信・引用
編集済
・66kVの59R試験を行う。(MITSUBISHI メルプロ ダッシュ) SOUKOU FVT-200KⅡ & 近計 PHA-100
・66kVの67SR試験を行う。(MITSUBISHI メルプロ ダッシュ)SOUKOU DGR-3100CVK & 近計 PHA-100
・リレー本体
年次点検続き
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年 9月27日(金)21時34分16秒
返信・引用
・タイトラのタップ電圧を見ると6,000V 過励磁となって異音がするが思ったより絶縁油が劣化していない。
・動力トランスを覗くとスラッジの堆積、低圧部の絶縁物の焼損跡。
更新要請を行う。 短絡・地絡となっても保護がしっかりしていると波及にはならないが、停電による操業停止となる旨を伝える。
定期点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2013年 9月27日(金)21時25分39秒
返信・引用
放置事業所の年次点検
年次点検がされた形跡がないので、点検を薦めて実施したが!