Re: 25による並列

 投稿者:Sr  投稿日:2022年 4月21日(木)19時03分27秒
返信・引用
  > No.5824[元記事へ]

> ・60R、L
> ・15R、L


15も60もL、Rと表現するのが一般的なのでしょうか。
15は65(のノブ)、60は95(のノブ)を左右に捻るというイメージ??
incriment(増)decriment(減)の方が(個人的には)しっくりきます。


自動並列におけるCB投入のタイミング、CBの閉路時間を考慮する必要が
ありますが、昔のMBB(閉路時間が長い)は、25(H社製)の調整範囲
ギリギリでなんとか収まったと先輩から聞いたことがあります。


雑談失礼しました。




アルハイさんへのお返事です。

> 最後の内燃力PS
>
> 25による並列を確認する。
> ・ΔV=1.2%、ΔF=0.22Hzにて並列する。
>
> 水力の現場で0田さん、U海さんにて25の計器校正をされていたので傍観する。
>
> ・60R、L
> ・15R、L
>
 

ドローンの予備品

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月20日(水)20時28分13秒
返信・引用 編集済
  長時間飛行のためにバッテリーを追加する。
  併せて良く損傷(出し入れで壊すことも。基本的にはプロペラガードを装着して住宅密集地を飛行と航空局に届出!)させるプロペラも追加購入する。
 

25による並列

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月20日(水)20時07分39秒
返信・引用
  最後の内燃力PS

25による並列を確認する。
・ΔV=1.2%、ΔF=0.22Hzにて並列する。

水力の現場で0田さん、U海さんにて25の計器校正をされていたので傍観する。

・60R、L
・15R、L
 

業務終了後の移動

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月20日(水)20時02分56秒
返信・引用
  16時にP/S(パワーステーション)のリレー業務を終える。
(客先への試験報告につき合う。)

整定検討が気になる。
40(界磁喪失)リレーは下記諸元を調査する。
  ・直軸過渡リアクタンス
  ・直軸同期リアクタンス
納入メーカーなのでおのずと計算できる。

難しいのは51、67Gなど

・パーセントインピーダンスなどの諸元は客先で無いと分からない。
・地絡電流を求めるのにも静電容量や接地用変圧器の制限抵抗値が必要。
    質問するが欲しい回答が無いので孫請けの当方は質問無しとする。
  (試験のみの依頼でした。大切なのは完璧な整定計算。1ヶ月以内に再検討後の整定値における試験に出向く覚悟を!)
 

TOSHIBA製リレー

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月19日(火)22時16分28秒
返信・引用
  TOSHIBA製リレーを行う
制御電源の供給がまだ!

・N形リレー試験プラグを持ってきて正解!
・V形リレーのリレー試験プラグを持ってくれば良かった。

電源配線の引きまわし、引っ掛かり防止の養生が面倒なのでバッテリー電源を使用する。
(理想は商用電源、時限測定には短絡容量の多き方が良い結果)

今日の95HL(N形)の時限測定
・周波数を急変させると管理値範囲外
・メーカー指定通りにスイープ(4Hz/s)させると管理値内
   (試験モードの切替が面倒なのでサボると悪い結果が!)
 

保護継電器試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月19日(火)22時06分16秒
返信・引用
  出向くとDC110V制御電源がまだ配線されていない

テストプラグも無し、自身所有のテストプラグを使用して試験を行う。
 

立会試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月18日(月)19時45分15秒
返信・引用 編集済
  電気主任技術者他プロが6名(Fプロでなく!)

客先の使用前自主検査を手伝う
  計測器はClass0.5以上を使うことが求められ
マルチメータ、13レンジ(YOKOGAW)を使うが、真面目に定期校正を行っていたのでセーフ!
 

同期発電機の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月18日(月)19時38分30秒
返信・引用
  同期発電機の絶縁耐力試験
固定子、回転子、励磁機固定子  計3回の絶縁耐力試験
 

業務移動

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月18日(月)19時21分36秒
返信・引用
  保護具・防具の耐電圧後 南へ移動  

ユウアイビークルを後にする

 投稿者:アルハイ  投稿日:2022年 4月15日(金)20時49分26秒
返信・引用
  ・ユウアイビークル

・新たに出来たJCTです。姫路、赤穂などへは便利?

・パトカーに先導される
 