容量の必要な試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月 9日(水)22時03分35秒
返信・引用
  電流容量の必要な試験
・太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
・事故点探査

SOUKOUのHDシリーズを使う
 

管轄外

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月 8日(火)17時47分8秒
返信・引用
  後は電力会社とPSの主任技術者へお委せして月次点検へ戻る。
 

配電線の断見を発見

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月 8日(火)17時45分29秒
返信・引用
  異常電圧の場合、欠相により下がるケースと上昇するケースがある。(コンデンサ電流によるフェランチ)
・今回は下がっているので単純な断線を予想してPSへ向かう。
   PS到着前に原因を見つけて到着と同時に電力会社へ電話を行う。

※ 従量電灯Aの御客がいたが単相トランスが欠相以外の相に接続。
 

風力発電所

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月 8日(火)17時40分24秒
返信・引用
  発電できないとのことでPSへ向かう。

受電電圧が異常と思われる。
 

グラデーション時計

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年12月 4日(金)19時49分15秒
返信・引用
  絶縁耐力試験に於いて使用する時計

・試験日時、天候、温度、湿度の読みあげ  試験記録用紙に記録。
・試験電圧に到達すると 時刻の読みあげ 試験スタート

  夜間においては明るい表示が必要です。
   ※ ACアダプター電源使用を単三電池(6本)ホルダーを使用して電池駆動に改造する。

次回の絶縁耐力試験、負荷試験、負荷遮断試験に使ってみる。
 

交流絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月27日(金)21時02分43秒
返信・引用
  リアクトルを8台挿入
  合計容量は 21kvar
    損失は10%程度有り
      使用トランスは、200mA スライダックは、20Aを使いました。

H島のKさんにリアクトルを借用中、紹介もして貰う。
 

燕趙園近くに泊まって現場へ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月27日(金)20時56分55秒
返信・引用
  燕趙園近くに泊まって絶縁耐力試験現場へ  

明日の試験準備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月26日(木)16時40分33秒
返信・引用
  66kV受電設備を6.6kVに降圧工事

ここは使用前自主検査で遮断器関係試験が必須なエアー操作機器がある。
 

ABBのスイッチギア

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月26日(木)16時35分34秒
返信・引用
  負荷遮断試験他を受けたので設備調査
  ABBのスイッチギア
 

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2020年11月25日(水)05時03分13秒
返信・引用
  同期発電機の主回路と励磁回路の絶縁耐力試験を行う。  