*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


元請けの試験器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月29日(水)19時56分15秒
返信・引用
  今日は元請けさんの試験器を触る。
NF-RX4717 ( V1 I1 )
試験器ケーブル他がビニール袋に入っているので使った形跡無し。本体も綺麗。
※ 200万円以上が何年も使われずに眠っている。
 

試験器ケース

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月28日(火)20時07分14秒
返信・引用
  純正では無くオリジナルケースを特注する。  

使用前自主検査方法の解釈が変更となる

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月26日(日)20時09分8秒
返信・引用 編集済
  経済産業省商務流通保安グループ電力安全課 (03)3501-1742(直通) HP より

「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」、「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「移動用電気工作物の取扱いについて」の一部改正等について

      本件の概要     2016年6月17日


 電気事業法第2弾改正において使用前自己確認制度が新設されたことに伴い、その対象設備に係る使用前自己確認の方法を具体的に整備するため、「使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈」を制定しました。
 また、使用前自己確認の結果の届出方法等についても併せて整備するため、関連する「使用前・定期安全管理審査実施要領(内規)」及び「移動用電気工作物の取扱いについて」を一部改正及び制定しました。
 

試験器出力チェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月26日(日)09時11分32秒
返信・引用
  マルチメーター(デジタル電圧電流位相差計)を接続すると線間電圧、位相差他が解って便利です。(近計 PHA-100)
最新機種のPHA-200Aは、メーカー校正中。(出して1ヵ月となる。クランプと併せての調整校正も行って貰う。) 請求が楽しみだが試験費に少し反映させて貰う。
 

試験器出力

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月25日(土)14時45分12秒
返信・引用 編集済
  三相電圧出力方法の検討
・電圧設定が相電圧(スター結線)
  演算値がベクトル画面で出るのでここで確認が出来る。(マルチメーター接続)
  使い方に慣れる必要有り。
・V結線にて出力は位相角と結線間違いで過電圧印加の恐れ。
  (電圧確認を確実にすれば問題なし)

※ SOUKOU製 FVT-200KⅡのV結線方式で慣れ親しんでいるので、なかなかスター結線が上手く操れない。
 

計器校正の確認

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月24日(金)19時05分45秒
返信・引用
  電力系の仕事においては計器の校正証明書及び現場においては校正シールの確認をされる。  

小物作成

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月23日(木)22時17分19秒
返信・引用
  試験に便利な小物 切替スイッチボックスを作成する。  

過電流継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月23日(木)20時23分57秒
返信・引用
  電流トリップ方式の試験は、BCT-50GKが最も有効です。  

絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月23日(木)20時21分29秒
返信・引用
  仮設現場の絶縁耐力試験を行う。  

保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2016年 6月22日(水)21時10分54秒
返信・引用
  お客さんの周波数に合わせての試験。
最初の設定が50Hzとなっている。F県の周波数は  継電器周波数設定と試験器出力も60Hzとする。
以前は50Hz管内への出荷試験の場合は安定化電源装置にて50Hzを出力させ、試験器は電源同期タイプ又は単純なスライダック方式を使用していました。

保護継電器の動作時間を測定するが設定時間に対して +0.24%の誤差と良好。
(今回のお客さんも大手電力系)
 

/558