受電確認

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月20日(金)18時06分35秒
返信・引用
  高圧受電を行う。検相及び電圧確認。
HIOKIの新機種は回転方向の→ランプ点灯で 工事写真に持ってこい。
※ 当方の機器は旧機種
 

電気安全ビデオ

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月19日(木)21時11分8秒
返信・引用
  保安規程に定める保安教育・保安訓練のため電気安全ビデオにて連絡責任者、電気取扱者の教育を行う。  

高圧用充電表示器と活線警報器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月19日(木)13時25分11秒
返信・引用 編集済
  高圧用充電表示器(HHV-6T)と活線警報器(DAH-6L)を整備する。

絶縁耐力試験等において電圧(充電状態)確認が難しい箇所においては重宝する。
 

胴綱(ランヤード)注文

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月18日(水)20時13分46秒
返信・引用
  胴綱(ランヤード)経の細いものを使っていたが、長さ調整が片手で出来ない。
滅多に使わないが安全のため更新する。
物が良いせいか¥16,000.-
TD-527-BP  径:16mmm 長さ:2100mm
 

ジェネクトクロス

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月17日(火)17時09分31秒
返信・引用
  HIOKIのジェネクトクロス(無償アプリ)を使って測定器とタブレットを繋ぐ。

波形を確認したりグラフなど多彩な機能あり。
小さなメモリーハイコーダーがあればと考えていたがこれでも良いか。
 

柱上の目視点検

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月17日(火)16時50分0秒
返信・引用
  毎月の点検は地上にて双眼鏡で点検。
機種は、キャノン手ぶれ補正機能付きを15年以上前から使用。
(当地方の電気管理技術者は、この双眼鏡の愛用者が多い。)
 

単相回路

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月16日(月)19時56分31秒
返信・引用
  一般的に6kV回路は三相であるが誘導炉、アーク炉等で単相の場合もある。
高圧ケーブルを3本敷設して、1本を予備とする場合があるが予備線が誘導により迷走電流が流れるケースや絶縁耐力試験時にリークする場合がある。
  予備は撤去して貰う。
 

微量PCB検査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月16日(月)19時49分29秒
返信・引用
  同期発電機の取替に伴いSA(サージアブソーバー)の撤去。
微量PCB検査を依頼されたので採油の上で、封印する。
 

レーザー距離計

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月15日(日)09時57分54秒
返信・引用
  レーザー距離計にて次のような測定が容易に出来る
・電技解釈第21条 高圧充電部の高さ等
・電技解釈第38条 特別高圧充電部の高さ等

写真は事務所にて実験
 

Bluetooth 記録

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2017年 1月15日(日)09時42分56秒
返信・引用 編集済
  Bluetoothによる記録

・PVΩ測定の絶縁抵抗測定が安全性を考えると有効である。
但し、JISC1302に適合しないため使用前自主検査では使用出来ない。(使用前自主検査方法の解釈より)
  この機能はEARTH端子に1MΩの電流制限抵抗を設けて電圧を分圧させている。(HIOKI)
  よってJISC1302の1mA、1MΩ(at.1,000V)が満足出来ない。

このIR4054はPVΩ機能無し
 