新入会員Uさん

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月10日(水)23時11分28秒
返信・引用 編集済
  新入会員Uさんに電圧4相電流4相保護リレー試験器、デジタル電圧電流位相差計、ハンディキャルの使い方をマスターして貰う。  

立会試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月10日(水)23時06分59秒
返信・引用
  電力さんの立会試験を行う
  今日の発電機は、750kWと小さいが8Pのため充電電流が1200mAと大きい。

リアクトルを1200mA用意したがリアクトル損失により試験用トランスから120mAが供給される。
 

発電機の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月10日(水)23時00分18秒
返信・引用
  水力発電所発電機の絶縁耐力試験を行う  

本日の業務

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 7日(日)21時03分2秒
返信・引用
  電気管理技術者となって業務車両で出動

 

屋外高圧電気設備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 6日(土)23時16分40秒
返信・引用
  50年前から続く屋外高圧電気設備
  発錆腐食も進行するので過熱には注意する
 

高所作業車

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 6日(土)23時12分17秒
返信・引用
  リースする場合にどれが良いか気になる  

レッツノートパソコンが戻ってくる

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 3日(水)21時49分13秒
返信・引用
  6月29日にメーカー(パナソニック 神戸カスタマーセンター)に送ったレッツノートパソコンが7月3日に戻ってくる。(土日を挟んでいるので実質1日の修理)
  メーカー直販機種なので高価であるが、無料クリーニングサービスや修理が早く無料である。
※ H29.3購入機種

 

復旧完了

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 3日(水)21時38分12秒
返信・引用
  ファンの改修工事と設定値の確認
  運転開始
 

パワコン冷却ファン改修工事

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 7月 3日(水)21時36分4秒
返信・引用
  メーカーにてパワコン冷却ファン改修工事を行う。

ファンの故障警報配線有り
・アラームリレー
・サーマルリレー
・駆動回路故障

※ 先日設置したキュービクル換気扇には、駆動回路故障のアラームがあったので羽根を固定した状態で電源ON、数秒後のアラームにてシーケンステストを実施。
 

Re: 太陽電池モジュールの事故報告

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 6月29日(土)20時06分6秒
返信・引用 編集済
  > No.3915[元記事へ]

Kさんへのお返事です。


解りやすい経済産業省パンフレットの投稿ありがとうございました。

電気関係報告規則
第三条に事故報告が載っており

三  電気工作物の破損または電気工作物の誤操作若しくは電気工作物を操作しないことにより、他の物件に損傷を与え、又はそこ機能の全部又は一部を損なわせた事故
四  主要電気工作物の損壊事故

※ 今回は「四」の主要電気工作物の損壊事故について考えてみました。
 