電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
久しぶりの雪
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月18日(火)22時21分54秒
返信・引用
早朝より業務のため移動する
避雷器試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時56分59秒
返信・引用
編集済
20年以上前には
商用周波放電開始電圧、インパルス放電開始電圧などを測定していたが
絶縁破壊しているので13.9kV以上では無く、数千ボルトで放電した。
この避雷器の公称放電電流は、5kAで一般需要家の2.5kAより放電耐量が大きい。
雷インパルス大電流:65kA 2回 (4/10uS))
絶縁耐力試験を行う
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時53分21秒
返信・引用
電柱5本の架空線が怪しいが絶縁耐力試験を行っても良好。
SOUKOUのHD-25K15(10kV-10mA)にて確認する。
大雨で10mA以上流れると厳しくなる。
取りあえず自作AC絶縁耐力試験器を使う。
こちらも良好。
キュービクル内が怪しいか?
絶縁抵抗は2,000MΩ以上 良好。
絶縁耐力試験を行うが電圧が上昇しない。
当方の機器は電流トリップさせないようにMCCBのみ。
大きな放電音もないのでLAが怪しいと思い切り離すと青相のLA不良。
※ 明日から遠征があるので今日の内に片付けたかったが、なんとかWさんの協力の下、1時間弱で事故点発見、除去を行い風力発電所の運転が出来ました。
地絡事故 PASトリップとのこと
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時43分44秒
返信・引用
風力発電所よりSOG「G」動作にてPASトリップとのこと。
絶縁抵抗測定:20MΩ 良好でPAS投入するがサイドとりっぷしたとの事。
電力にV0確認をして貰うと見事に出ている。
構内事故なので調査しましょうと!
今日は大雪で雷も
線路側の絶縁は、0.96MΩと良好。 電力は0.006MΩ整定。需要家は0.02MΩと
※ 詳細理論は抜きにして
復電不能
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時37分56秒
返信・引用
停電シーケンスはOK
復電を行うと機械的インターロックのMCが戻らず
シーケンス図を見ると途中で改造がしてあり現物と異なるので、シーケンス調査が必要。
取りあえず退散する。
非常用予備発電装置の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時34分13秒
返信・引用
非常用予備発電装置の点検を頼まれる。
冷却水フロート不良によりMCCBトリップで停電時動作せず。
Re: 太陽光発電について
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月17日(月)21時30分30秒
返信・引用
>
No.4337[元記事へ]
電気管理初心者さんへのお返事です。
発電所の整定や系統条件によっていろいろなケースもあると思います。
誘導発電機は自己励磁がおこると6kV高圧に10,000V以上の異常電圧を発生させて配電線に繫がる一般家庭の機器を壊した事例も多くなります。
少しずつ勉強です。
Re: 太陽光発電について
投稿者:
電気管理初心者
投稿日:2020年 2月17日(月)17時55分55秒
返信・引用
>
No.4301[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
ありがとうございました
とても勉強になります
御礼遅すぎて申し訳ありません
> 電気管理初心者さんへのお返事です。
>
> PCS(パワーコンデショナー)の27(デバイスNo.自動制御器具番号 不足電圧継電器:UVR)にて系統電圧不足を検出してパワコン停止を行います。
> PCSパワーコンデショナーはブラックボックス的な場合が多いので興味を持って検出入力回路(VT、CT回路)保護回路(トリップ回路、リクローズ回路)を理解する必要があります。
> 当方のスケルトンと使用前自主検査(保護継電器試験、保護連動:シーケンステスト)を載せてみます。
>
> BY TOKYOより
参考資料の購入
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月16日(日)17時52分37秒
返信・引用
発電機保護や発電所の負荷遮断試験などを研修するために購入する。
太陽電池発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2020年 2月15日(土)21時05分59秒
返信・引用
・ストリングのチェックを行う。
・客先より発電電力の変化をメールしていたが鬱陶しいので止めてくれとのこと。
PCにて変更を行う。
《前のページ
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
次のページ》
以上は、新着順1501番目から1510番目までの記事です。
/558
新着順
投稿順