電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
次のページ》
全5578件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
絶縁耐力試験 3
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月21日(火)21時35分48秒
返信・引用
編集済
ブラシレス同期発電機の絶縁耐力試験
・発電機の固定子
・発電機の励磁、励磁機の回転子
・励磁機の固定子
※全回路の試験を行う。 励磁機は忘れて帰りかけてUターンして全てを行う。
通達を見てチェックする。
理解できていない回路図を図示してみる。(電圧印加回路図を作成が必須!)
参考:使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈
(経済産業省大臣官房技術総括・保安審議)
(3) 絶縁抵抗測定
(a) 検査方法
① 低圧電路の絶縁測定は発電機の界磁回路等特に必要と認められる回路について
行うものとする。
(4) 絶縁耐力試験試験
【機械器具等の電路の絶縁性能】電技解釈第16条
第2項
回転機は、次の各号のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
一 16-2表に規定する試験電圧を巻線と大地との間に連続して10分間加えたとき、
これに耐える性能を有すること。(絶縁耐力試験必須。220Vの非常用発電機
も該当する。)
第6項
開閉器、遮断器、電力用コンデンサ、誘導電圧調整器、計器用変成器その他の器具
(第1項から第5項までに規定するもの及び使用電圧が低圧の電気使用機械器具
(第142条第九号に規定するものをいう。)を除く。以下この項において「器具等」
という。)の電路並びに発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所に
施設する機械器具の接続線及び母線(電路を構成するものに限る。)は、次の各号
のいずれかに適合する絶縁性能を有すること。
良く理解して安全管理審査を受審する。
絶縁耐力試験 2
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月21日(火)21時31分34秒
返信・引用
・OCR-50CKT、TVD-1000Kを使用しての絶縁耐力試験
・リーケージトランスを活用する。
・関連箇所は短絡接地(メーカー試験、電力会社試験では基本が出来ないと試験中止。)
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月21日(火)21時23分13秒
返信・引用
・水力発電所の同期発電機の絶縁耐力試験を行う。
600rpmの低回転機器(充電電流は多くなる)
・励磁機のサイリスタを短絡し接地する。
・試験器セットで860mAに対応する。
反省会
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月20日(月)22時49分51秒
返信・引用
業務終了で反省会
他業者の試験機器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月20日(月)22時47分51秒
返信・引用
他業者が絶縁耐力試験、LA商用周波放電開始測定を行っている。
・試験機器はMUSASHI製を使用。
・試験器には絶縁ゴムマットを使用。
ムサシの試験用変圧器はケースを絶縁しておかないと充電電流計測不可となる。
試験回路把握を行って試験実施。
保護継電器の試験業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月20日(月)22時41分12秒
返信・引用
40他の保護継電器試験を行う
66kV設備には44(距離継電器)などがある。
特高設備でも並行2回線となってそれなりの保護継電器が出てくる。
1回線であれば高圧と同じ!
水力発電所の業務
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月20日(月)22時36分57秒
返信・引用
ここの連系設備は、66kV並行2回線
・主保護は、短絡が50S(バランス)、地絡が50G(バランス)
MITSUBISHIは50が瞬時としているが、デバイスナンバーでは
並行回線選択継電器と決まっている。
熊本へ移動
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月19日(日)22時39分39秒
返信・引用
熊本では馬刺
絶縁耐力試験
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月17日(金)20時37分21秒
返信・引用
本日の絶縁耐力試験
リーケージトランスを使用して大容量回路の試験を行う。
トランス準備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2021年12月16日(木)19時54分54秒
返信・引用
AC690V出力のために用意した変圧器
T崎のI川さんには理解して貰えると!
太陽電池発電所などにおいては有効。
但し、当方はSOUKOU製の「ADT-3K05-C」を所有