【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
 <思いやりのあるコミュニティ宣言>
 teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
 いつもご協力いただきありがとうございます。

 投稿者
 メール
  題名
  内容 入力補助画像・ファイル<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。(詳細)
    
 URL
[ ケータイで使う ] [ BBSティッカー ] [ 書込み通知 ]

スレッド一覧

  1. 中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net(1)
  2. ブランドの専売店 激安bag26 (1)
  3. ブランド偽物 98jp.com(1)
  4. bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag(1)
  5. ブランド偽物 98jp.com(1)
  6. ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com(0)
  7. バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業 (0)
スレッド一覧(全7)  他のスレッドを探す 

*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。無料掲示板作成


2日間の休業

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月23日(水)19時40分31秒
返信・引用
  ここのところ休み無しなので急遽 業務休業  

絶縁耐力

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月22日(火)00時02分50秒
返信・引用 編集済
  急遽、22kVスイッチギヤ、変圧器の絶縁耐力試験を依頼される。
電源無し、28,750Vのリアクトル無し。
10,350Vリアクトルを最悪カスケード接続か。3台接続できるように絶縁台は準備済み。
 

試験器今昔

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月17日(木)22時53分16秒
返信・引用
  RX4717(\2,000,000.)を2台とRX4744(\4,200,000.)による試験  

絶縁耐力

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月17日(木)22時43分14秒
返信・引用
  0県における財団さんの絶縁耐力試験  

Re: 高圧系統の絶縁耐力試験

 投稿者:キューティーY田  投稿日:2015年 9月13日(日)23時10分30秒
返信・引用
  > No.1721[元記事へ]

アルハイさん
お返事ありがとうございました。

双興の耐圧リアクトルの取説にも同じ内容が書いてありました。

日々勉強ですね。
 

Re: 高圧系統の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月13日(日)21時45分49秒
返信・引用
  > No.1720[元記事へ]

キューティーY田さんへのお返事です。

こんばんは
高圧リアクトル 2.13kVA(200mA)の一例ですが
鉄損:103W   銅損:61W    全損失:164W  となっています。

150mAトランスの場合ですとリアクトル1000mA程度が限界となります。
大きな対地静電容量の試験を行う場合は、大きなトランスとリアクトルを使う必要があります。
 

Re: 高圧系統の絶縁耐力試験

 投稿者:キューティーY田  投稿日:2015年 9月13日(日)20時12分56秒
返信・引用
  アルハイさんこんばんは
いつも勉強になります。

教えてください。
損失も10%とはどういうことなのでしょうか?
耐圧リアクトルの損失ということでしょうか?

耐圧リアクトルの損失だとすれば
例えば耐圧試験の被試験物が充電電流が多い高圧ケーブルで
DCじゃなくACで試験しようとした場合、リアクトルを15台くらい入れて
補償しようとすると、トランスの容量もそれなりの物が必要なのでしょうか?

自分はリアクトルの台数は無限に入れられると思っていました・・・

 

高圧系統の絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月12日(土)22時14分35秒
返信・引用
  今日は交流耐圧試験を行う。
リアクトル合計電流 1,600mAにて補償する。
  流石に損失も10%となる。 TR:2.6kVA、SD:2.0kVA(20A)
 

DC絶縁耐力試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月12日(土)22時10分24秒
返信・引用 編集済
  600kW×6相当の太陽電池モジュールの絶縁耐力試験
DC1,600V 10min 実施
 

発電機保護継電器試験

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2015年 9月10日(木)22時42分13秒
返信・引用 編集済
  今日は発電機保護継電器試験(タービン発電機、クリーンセンター)
・CGP2-A01D2(87、40)
・CGP1-A02D2(51、50、46、84、59、27、95、67P、67G、64)

滅多に行わない界磁喪失継電器(40)の試験。
オフセットモー特性を描く事が出来た。
O県のKさんと試験を行い楽をさせて貰う。
 