電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
太陽電池発電所
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月17日(土)15時38分41秒
返信・引用
線路停電に伴いUPSを外す。(放電対策)
太陽電池発電所の点検
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月16日(金)23時04分28秒
返信・引用
太陽電池発電所の月次点検
集電箱の点検を行う。(MCCB電流を確認)
設計不良現場
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月15日(木)18時02分12秒
返信・引用
今日の現場は設計不良
電流トリップ回路に40VAのCTを設置している。
負担を増やすのが手っ取り早い。(25VA程度増加させる。1Ω)
CTの適用負担
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月14日(水)18時09分45秒
返信・引用
編集済
電流引き外し方式の場合にはCTの負担に注意する必要あり。
メカリレーとアナログ計器が組み合わされている場合は、CT2次飽和により瞬時要素不動作の懸念があった。
静止形リレー、DMMの場合は負担が少ないので2次回路の電流が飽和しにくく、最悪の場合は接点焼損、トリップ不能が懸念される。
盤業者の設計ミス、工事業者の確認ミス、電気主任技術者の確認ミス等が重なる場合がある。今回は事前に承認図面を送ってくれたので不具合箇所は事前に修正。
ポイント:CT容量 25VA(MITSUBISHI 指導値)
電工ドラムの整備
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月13日(火)15時16分58秒
返信・引用
編集済
エヌエフ回路設計ブロック試験器(RX4744)の場合は、アース付き3P電源が必要。
(RX4744はラインフィルタを使用しており接地しないと試験器外箱の電位上昇して感電する恐れがあります。夏季の汗をかいたときなど何度か電撃に遭遇する。)
・2sq-3C-30mのドラム購入してケーブルは撤去。
・VCTF-22 2sq-5c-30mに張り替える。(実質 4sqとして使用する。)
・温度センサーは除外とする。
改修目的:電圧降下対策と全てのケーブルを伸ばして焼損対策をする手間を省くためです。
参考:RX4744及びPHA-200A-11は、AC85~115V、AC180V~240Vのフリー電源であるので高電圧が有利であるが利便性でAC100Vを選択。
プロテクター(地絡・過負荷・短絡)をYKさんに送って貰う。
重要施設等の電源借用時に使用。(電力、官庁)
改修工事
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月12日(月)19時42分26秒
返信・引用
受託事業所の負荷設備増設に伴う改修工事
高圧キュービクルを追加のため受電点を及び受電キュービクル(受電遮断器)変更。
※ 法令改正前であれば、受電用遮断器取替に伴う工事計画書作成&届出。
官庁試験(現行では自主検査と安全管理審査 但し、現在は特高)
コネクターの改造
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月11日(日)09時41分10秒
返信・引用
コネクターの改造が出来ないか考える。
老眼によるハンダ付け不良が心配。0.5sq、0.3sqと細くなるとハンダ付けはし易い。
1.25sqをハンダ付けしたときは不良が結構発生した。
極性試験器
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月10日(土)21時22分32秒
返信・引用
最近の極性試験は、近計システムの電圧電流位相差計を使うケースが多い。
20代の頃はDC9V電池とテスタの振れにて減極性を確認していた。
その後デンソクテクノの極性試験器を使っていまいましたが、めっきり出番が少ない。
相順と色別
投稿者:
アルハイ
投稿日:2017年 6月 9日(金)21時26分55秒
返信・引用
編集済
電力会社によって相順・色別が異なる。
発電所、変電所における試験においては色別を頭に入れて結線を行う。
※ 当方としては、関西電力の多芯ケーブル色別順位と同じであれば保護継電器試験・総合動作試験並びにケーブル敷設図の作成においても整合性がとれる。
この写真サンプルは、NF試験器用で試験を行う電力会社によって注文する試験ケーブルが異なる。
仕事に出向く地方によって頭の切換が必要。