出力切替機能付三相模擬遮断器

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月31日(土)19時41分12秒
返信・引用
  エヌエフ回路設計ブロックにて出力切替機能付三相模擬遮断器(1,300,000.-)が販売されているので出力切替は魅力。
電力時代は79(高速再閉路、低速再閉路、単相遮断、単相再閉路etc)もありシーケンステストは、制御課と補修課と別れているので模擬遮断器は一般的に使っていた。
ほとんど電力の仕事もしないので不要か。
 

試験用の小物整備

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月31日(土)17時35分30秒
返信・引用
  試験を効率よく行うためには、自作の小物を作成する。

ボックスを購入して穴開け、端子、スイッチの取付と配線を行う。
 

太陽電池発電所の試験器器具の購入

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月30日(金)19時36分53秒
返信・引用 編集済
  最近、太陽電池発電所の検査機器を購入する方が多い。

・同じ支部のT川さんがモジュール不良を見つけるためアイテス機器購入。
・F支部Fプロ知り合いの方は、負荷遮断・負荷試験のためのHIOKIの電源品質アナライザーを購入。
※ お二人とも70才以上の高齢者だが意欲があって尊敬する。
   当方もSZ-1000(solamente-z)を購入して技術を道具でカバーするように検討する。
   ぱっと見、安そうに見えるが校正他諸経費を入れると60万円を超える。
 

系統連系規程 JEAC9701-2019

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月30日(金)19時23分16秒
返信・引用 編集済
  系統連系規程 JEAC9701-2019 を購入する。

中身をみるとPCSを使用したときの短絡容量計算例も記載されている。
2000kW以上の太陽電池発電所では、短絡容量計算書を添付した工事計画届出書か必要です。
発電機の場合は、同期リアクタンス、初期過渡リアクタンスを用いるか過渡リアクタンスを用いるかの説明もあり一通り目を通すのが有益と感じる。 誘導発電機の場合は拘束リアクタンス他
※ 解らない場合はパワコンメーカーに聞いて作成する。(電気主任技術者の活躍出来る場面)

パワーコンディショナーを適用した保護装置。(逆潮流有り。2方式以上の単独運転検出機能)
について規定されている。

最近は、系統連系規程を見ずに発電所の検査や電気主任技術者を受けていた。
JEAC9701-2019を見るとメーカーパワコンの保護装置と規程がマッチしているのが解る。
反省して法令は当然だが規定(民間規格)も憶えるように努める。
 

Re: 発電機からの逆流防止

 投稿者:通りすがりの電気管理者  投稿日:2019年 8月30日(金)18時09分46秒
返信・引用
  > No.4050[元記事へ]

電気管理初心者さんへのお返事です。

> 手前の電磁接触器83Lに負荷線がつながってる様子がなかったことです

近眼、老眼、白内障の私には、手前のマグネットと奥のマグネットスイッチは絶縁被覆のバーでつながっている様に見えます。
 

発電機からの逆流防止

 投稿者:電気管理初心者メール  投稿日:2019年 8月29日(木)05時50分30秒
返信・引用
  お世話になります 基本回路図ありがとうございました 自分も同じイメージでいたので自身になります が、現場では添付写真にあるように手前の電磁接触器83Lに負荷線がつながってる様子がなかったことです 奥の電磁接触器83Gには明らかに負荷線がつながってるのですが 小さな老人ホームですしキュービクルにダブルスローは設置されていません   

伊右衛門

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月28日(水)21時32分1秒
返信・引用
  今日は、伊右衛門にて夕食を頂く。
  一般的にはお茶で有名です。
 

電気管理技術者

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)21時22分17秒
返信・引用
  昨日は、公益社団法人東京電気管理技術者協会会員のI川様ご夫婦と松江市でお会いする。
I川様は東京都庁勤務や水力発電所業務に携わっておられた方で縁あってお会いする。

日本初の本格的なアーチダム三成ダム(仁多郡仁多町三成)に興味を持っておられ、訪問を希望されておられたが時間の都合で断念。当方の掲示板で写したことがあった様な!(洪水バケゲート用の非常用予備発電装置の自己確認時)
 

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)19時58分22秒
返信・引用
  松茸(海外産)、マグロの美味しい物が入ってくる。
 

電気管理技術者の名簿公開について

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2019年 8月27日(火)17時47分55秒
返信・引用
  中国四国産業保安監督部電力安全課よりホームページに電気管理技術者の名簿公開について

掲載希望申し込みとの事。
当方は業務が忙しいため申し込みはしない方針です。
 

/558