明日は電設工業展

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月22日(火)17時33分46秒
返信・引用 編集済
  明日に備えてマツダスタジアムの見えるホテル泊

ほとんどが外国から  
 

残留回路の電流記録

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月18日(金)19時55分11秒
返信・引用 編集済
  22kV(50A)抵抗接地系統の残留回路の電流を記録する。
  この地絡保護は、3CT方式の残留回路を利用して地絡電流検出。
CT比が800/5A  CT3台の特性誤差があると誤動作の危険。(間違いないのはZCT)
   整定の見直しに併せて、残留回路の電流記録をロガーにて行う。
 

電源調査

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月18日(金)19時48分15秒
返信・引用
  HIOKIの電源品質アナライザーにて機器異常の発生する電源調査。

流石に専門器となると異常を検出する。
 

地元で夕食

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月18日(金)19時45分55秒
返信・引用
  5月連休休み無しで働いたので、ゆっくりとディナー  

高圧架空線

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月18日(金)19時42分53秒
返信・引用
  高圧架空線へ建築用足場(ビデ)を組み込んだ元気者がいる。
  絶縁電線だが高圧なので万一の場合は感電死亡となる。
     電力にて保護カバー及びルート変更を行う。
 

京都のレストラン

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月14日(月)21時40分44秒
返信・引用 編集済
  5月連休に休まなかったので骨休み
レストラン巡り
・ハイアットのグルル
・リーガロイヤルの龍鳳
・ホォーシーズンズのブラッスリー

祇園四条では三つ星日本料理店「千花」が火災。行かずに東山周辺のランチで助かる。
来週は、ぎおん畑中
 

火災予防条例のチェック

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月14日(月)21時08分24秒
返信・引用
  火災予防条例に高圧キュービクルと建築物との離隔が定められている。
  H3.10.3(消防予第206号) 火災予防条例準則の運用について(通知)  を調べる。

メーカーにキュービクル式変電設備の適合証明書を作成して貰う。
  電気主任技術者として工事に携わると電気以外の消防法などもチェックが必要。
 

絶縁抵抗測定

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月 9日(水)19時54分10秒
返信・引用
  Wさんによる絶縁抵抗測定
  並行2回線の特別高圧については作業用接地(機構接地を含む。)を外しての絶縁抵抗測定は不可である。
  碍子の中間を利用して測定する。
 

平成十五年経済産業省告示第二百四十九号

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月 8日(火)20時59分2秒
返信・引用
  太陽電池発電所の点検頻度の根拠が解りにくいので、平成十五年経済産業省告示第二百四十九号を見る。

告示を見るとどこまでの点検をすべきか理解出来る。
 

PAS経年劣化

 投稿者:アルハイメール  投稿日:2018年 5月 8日(火)20時51分31秒
返信・引用
  耐久性のあるエナジーサポート製のPAS(30年経過)

日本海沿岸による潮風(北風)、経年劣化により入切(開閉)指針も発錆腐食脱落。
  流石に取替をお願いする。 たぶんこのPASは事故も起きそうに無く、波及事故も起こらない。
 