電気管理技術者の交流掲示板
Reload
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL
[
ケータイで使う
] [
BBSティッカー
] [
書込み通知
]
キーワード:
電気管理事務所
電気管理技術者
高圧電気
[
ビジネス
]
スレッド一覧
◇
中日貿易偽物 コピー專門店lv-market.net
(1)
◇
ブランドの専売店 激安bag26
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag37.com→Rolex 超n品n品bag
(1)
◇
ブランド偽物 98jp.com
(1)
◇
ブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comブランド偽物bag26.comvvブランド偽物bag26.com
(0)
◇
バッグ、アクセサリー、日用雑貨等のブランド品の輸出入業
(0)
スレッド一覧(全7)
他のスレッドを探す
*掲示板をお持ちでない方へ、まずは掲示板を作成しましょう。
無料掲示板作成
《前のページ
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
次のページ》
全5579件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。
Re: 電源の極性
投稿者:
勉強中
投稿日:2018年11月 3日(土)07時59分19秒
返信・引用
>
No.3469[元記事へ]
アルハイさんへのお返事です。
> 怪しいと思い対地電位を確認すると。P1「0V」、P2「100V」不良施工でした。
実際問題として逆だとどういう影響が出るのでしょうか?基板内部やPASへは整流された直流で働くと思うのですが。
今日もiPad
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年11月 2日(金)17時44分3秒
返信・引用
意識して使うようにする。
電源の極性
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年11月 2日(金)17時42分1秒
返信・引用
編集済
SOG電源を周辺工事に伴い仮設送りしている。
VVFケーブルの電線色は、P1「黒線」、P2「白線」でOK。
怪しいと思い対地電位を確認すると。P1「0V」、P2「100V」不良施工でした。
突入電流測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年11月 1日(木)19時30分56秒
返信・引用
簡易的に突入電流と瞬時電圧低下を測定する
絶縁耐力試験機器の接地線接続
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年11月 1日(木)19時16分15秒
返信・引用
絶縁耐力試験機器の接地線接続をつい適当にしてしまう。
B種接地などに接続すると印加電圧は?
エナミック
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年10月31日(水)19時20分39秒
返信・引用
エナミックの確認
抵抗は300Ω ?
トリップコイル抵抗と電流は
ピーク(プランジャ動作時)は、1.8A 励磁は、AC0.2A位
全く結線がされていなかったので各リレー接点電流等の調査を行う。
CT回路の負担測定
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年10月31日(水)19時15分34秒
返信・引用
新設キュービクルのCT回路2次回路の負担測定を行う。
SOUKOUの端子タイプ(OCR-50CKT使用)にて5A電流印加、1.8V計測
負担は、9VAです。 CTの定格負担は、25VAなのでOK。
電流トリップ方式なのでCT容量が大きすぎる40VAの場合は、電流飽和が起きないための問題もある。(本施設の三相短絡電流は、たったの800A)
ネオンケーブル
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年10月31日(水)19時08分17秒
返信・引用
編集済
絶縁耐力試験用のネオンケーブルを使う場合にシールド付きと無しを混在すると間違ってします。
状態によって試験器操作者が感電します。
試験用変圧器、試験器の接地接続ミスがあると試験器電位が上がり危険な状態です。
※ 当方の場合は試験機器の接地は2重に付けるようにします。
特高の場合はクリップでは無くクランプで付ける。 電気の安全の基本は接地!
導通チェックの電流
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年10月31日(水)19時04分48秒
返信・引用
マルチメーターの導通チェック時の電流を確認する。
さすがに 0.3mAと少ない 200mAとの差
コーンバーは飛び越えない
投稿者:
アルハイ
投稿日:2018年10月31日(水)19時01分33秒
返信・引用
コーンバーは侵入禁止として使用しているので飛び越えない
今日のK検査員は適切に侵入している。 F検査員以外にも乗り越える方がいる。