アルハイさんへのお返事です。 > 初心保安院人さんへのお返事です。 > > こんにちは > > 多分、トランスB種接地線の30mA計測はほぼ正しいと推定されます。 > 工作機械の200mA計測において、外部磁界の影響は無かったでしょうか。 > ※ 測定個所の近くで三線を剪まずに計測値「0」を指示するか確認が必要です。 > ※ 理論的に有りえないことは計測ミスが原因です。 > > 【リーククランプ測定】 > ・周波数測定範囲 > ・外部磁界の影響 > ・精度 > ・自分が使う測定器の定格、諸元を理解する。 > ・測定器によって周波数帯が異なる。(高周波成分を含む場合は、測定器の測定周波数範囲がありますので同一条件で測定する。) > > 上記の測定において問題が無いのであれば、サージアブソーバーなどの対地静電容量がある。 > ※ 当方は経験無し。