アルハイさんへのお返事です。 > 受託太陽電池発電所より系統異常のメール(1/25 9:56:51.257) > > 確認事項 > ・パワコン:電圧位相跳躍検出 > ・メモハイの波形より RMS約90V(50mS 主保護の高速度遮断) > 原因 > ・中電三隅火力→220kV→~西島根変電所間の系統事故 →110kV→金城変電所→66kV→江津変電所 > →1TrB 6.6kV → 位相跳躍検出無し > →2TrB 6.6kV → 位相跳躍検出 > ※ 位相整定、メーカー他の各条件により検出の有無が別れる。電圧低下ぎりぎり、時間にて除外 位相跳躍判定してしまった。 > > 参考に整定を > 59:241V 1S > 27:178V 1S > 95H:61.2Hz 1S > 95L:58.2Hz 1S > 位相跳躍:10° 0.5S以内 保持5S > 周波数シフト:3Hz > その他省略