アルハイさんへのお返事です。 > ・点検予定の22kV受電 イオンHショッピングセンターの整定を検討する。 > > 問題点 > ・22kV 51R、51P(Tr1次)、51S(Tr2次)、6kV51F ~ Cub1(51R、51F)~Cub2(51R)の協調が取れていない。 > 屋外Cub(キュービクル)が6台あるが、送出しが先行遮断する。(せっかくある51を有効に使いたい。) > 対策 > ・受電点2相短絡を確実に検出して、電力より早く動作させる。 > ・需要家内の51は、電流協調、時間協調を取る。 > ・主変圧器保護のためTr1次51Pは2次側事故時に1S以内(安全をみて)に動作させて変圧器を保護する。