電気管理技術者の交流掲示板
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
元記事
リンクする
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
アルハイさんへのお返事です。 > 今日は、総合病院(医療センター)の定期点検を行う。 > 設置者、発注者、請負者、応援者がベストミックスでスムースに点検が進む。 > > (注意点) > ・作業箇所(停電箇所)と高圧送電中箇所が混在するので初心者には注意が必要。 > 大規模発電所、変電所、需要家は混在が当たり前。(当たり前で事故が起こることもある。) > ・サーバー停止の時間的余裕。 > ・試験器の抵抗短絡時の測定結果適否の判断は報告書纏め者が行う。 > ・位相測定時のツマミ廻し速度と測定サンプリング速度のミスマッチは試験器測定経験者だと瞬時に判断出来る。