電気管理技術者の交流掲示板
【重要】teacup. byGMOのサービス終了について
<思いやりのあるコミュニティ宣言>
teacup.掲示板は、皆様の権利を守りながら、思いやり、温かみのあるコミュニティづくりを応援します。
いつもご協力いただきありがとうございます。
投稿者
メール
題名
元記事
リンクする
内容
<IMG> youtubeの<IFRAME>タグが利用可能です。
(詳細)
アルハイさんへのお返事です。 > 電力会社の発電所及び変電所、特高系の需要家、大容量の6kV需要家の電気機器の制御電源及び操作電源はDC110Vが一般的に採用されています。(停電時も蓄電池による供給可) > > ・地絡保護に64D(直流地絡継電器)を用いますが、この保護装置が無い需要家も結構有ります。(回路及び原理はオムロン等のカタログ参照) > 地絡検出感度は一般的に6kΩにします。 > 地絡時の探査はMCCBのOFFにより切り分けが一般的です。 > ※ 特徴としては大地(E)に対して P(+55V)、N(-55V)となりますので、盤内の配線調査などが非常にし易いです。
ファイル1
ファイル2
ファイル3
アップロード可能な形式(各4MB以内):
画像(gif,png,jpg,bmp) 音楽(mmf,mld) 動画(amc,3gp,3g2)
URL