アルハイさんへのお返事です。 > WTさん現場の絶縁耐力試験 > > 自分と異なる点は気になります。 > ・シールド、シース接地が施工させていない。(工事完了後の使用前自主検査原則) > ・仮の短絡線、アース処理が赤線も気になります。 > ・緑色を使うように改善が必要。 > ・ケーブルをLBSから切り離し。(DCの場合は切り離しが望ましいが、今回のACはあえて外したか。) > ・印加線とアース線の離隔と固定の処理。 > ・LBS1次側充電部の絶縁シートの養生方法 > > 絶縁耐力試験は確実な接地の施工の元で実施が必要です。